[求助] 各位老师,关于TN-C-S系统,电源进线电缆芯数是4还是3+1的形式?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-10 17:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二者仅是造价的区别吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-8-11 09:14:32 | 显示全部楼层
一般TN-C-S系统,进线电缆都是4芯同规格的;如4*185
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-11 10:19:28 | 显示全部楼层
PEN线,既要满足PE线要求(最小相线的一半),又要满足N线要求(三相不平衡度较大或谐波较大,等同相线截面)
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-11 11:26:46 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-8-11 09:14
一般TN-C-S系统,进线电缆都是4芯同规格的;如4*185

好的,谢谢种地老师。
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 11:28:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-11 10:19
PEN线,既要满足PE线要求(最小相线的一半),又要满足N线要求(三相不平衡度较大或谐波较大,等同相线截面 ...

谢谢树老师,明白了许多。