账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8097|回复: 12

[求助] 旗杆、广告牌要不要接地?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-16 14:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如,广场中央的7m高旗杆、广告牌,没有接电,还需要做接地么?
     
发表于 2023-8-16 14:53:32 | 显示全部楼层
QQ截图20230816145030.png


这条算不?


     
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:03:23 | 显示全部楼层

算。按这条的话,不论高度,室外空旷场地只要放个金属的东西,就要做防雷接地?
     
发表于 2023-8-16 18:19:59 | 显示全部楼层

这本都能找到,佩服佩服
     
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:03:31 | 显示全部楼层

还有个问题,达不到第三类,是否也要做呢?

点评

建筑物防雷类别划分不适用于这些情况  发表于 2023-8-17 09:33
     
发表于 2023-8-17 09:17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zlg518518 于 2023-8-17 09:18 编辑

市容环卫工程项目规范 GB 55013-2021
7.0.4 安装于建筑物顶端或高空外墙上,以及空旷的广场等有可能遭受雷击的景观照明设施,应与避雷装置可靠连接,当不在邻近的防雷装置的有效保护范围内时,应采取相应的防直击雷的措施并采取相应的防闪电电涌侵入措施,支撑景观照明设施的金属构件应接地。

条文说明:7.0.4 本条对景观照明设施的防雷进行了规定,户外广告和招牌设施防雷也应执行本条文规定。由于景观照明设施、户外广告和招牌设施不属于建(构)筑物,而又位于室外,防雷很重要,因此本条对此进行了强制规定。



     
发表于 2023-8-17 12:41:29 | 显示全部楼层
金属旗杆做接地有何用?怕雷击坏吗?
     
发表于 2023-8-17 14:46:34 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-8-17 12:41
金属旗杆做接地有何用?怕雷击坏吗?

金属旗杆做防雷接地,主要不是怕旗杆被击坏,而是周边的环境安全。旗杆不做接地也是立在地上的,雷击时也有大地散流场。如果不做接地,散流场导致的接触电压、跨步电压等无法控制。所以通过接地做好地面电位均衡,在开放环境中是有必要的。
     
发表于 2023-8-17 15:45:45 | 显示全部楼层
没用电,没在建筑上,没出图,关我鸟事
     
发表于 2023-8-17 15:52:13 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2023-8-17 09:17
市容环卫工程项目规范 GB 55013-2021
7.0.4 安装于建筑物顶端或高空外墙上,以及空旷的广场等有可能遭受 ...

广场地面的嵌入式灯具,怎么防直击雷
     
发表于 2023-8-17 16:33:11 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-17 15:52
广场地面的嵌入式灯具,怎么防直击雷

可以用直流安全电压,在LED驱动电源一侧做接地
     
发表于 2023-8-17 16:42:03 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-17 15:52
广场地面的嵌入式灯具,怎么防直击雷

地面灯无法防直击雷,但其落雷概率低于地面上的人,所以不用考虑其受雷击后对人身安全带来的影响。但系统上要做好电涌保护。地面灯位于LPZ0A或LPZ0B区,属于高暴露位置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则