账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5692|回复: 9

[问题探讨] 高大空间的防火卷帘是否要设置温感烟感?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-21 09:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10米以上的空间,设置的防火卷帘,温感烟感该如何设置?
     
发表于 2023-8-21 13:29:14 | 显示全部楼层
先区分是疏散通道上方的防火卷帘还是非疏散通道上方,你这里“高大空间”指的是那种商场中空的吗,如果非疏散通道不必设置专用的火灾探测器,采用所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号作为联动触发信号即可,且一步降到底。
     
发表于 2023-8-21 13:45:30 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2023-8-21 13:29
先区分是疏散通道上方的防火卷帘还是非疏散通道上方,你这里“高大空间”指的是那种商场中空的吗,如果非疏 ...

他问的就是如果是疏散通道,那么感温探测器如何安装,感烟是12米以下没问题
     
 楼主| 发表于 2023-8-21 13:48:04 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2023-8-21 13:29
先区分是疏散通道上方的防火卷帘还是非疏散通道上方,你这里“高大空间”指的是那种商场中空的吗,如果非疏 ...

已经和建筑沟通过了,按照非疏散通道做,疏散通道没法做,烟感不知道怎么设置
我做的项目是库房
     
发表于 2023-8-21 14:07:39 | 显示全部楼层
找建筑确定,防火卷帘门的作用,是否被卷帘分隔的地方为疏散通道
     
发表于 2023-8-22 09:52:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-22 09:55 编辑

防火卷帘除了直接接烟感/温感,还可以采用火警系统联动的,
只有能利用高大空间火灾探测器实现联动就行了。
     
发表于 2023-8-22 10:40:18 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-22 09:52
防火卷帘除了直接接烟感/温感,还可以采用火警系统联动的,
只有能利用高大空间火灾探测器实现联动就行了 ...

请问,如果是疏散通道,大于8米不适合安装温感这种情况,如何实现2步降
     
发表于 2023-8-22 10:50:19 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-8-22 10:40
请问,如果是疏散通道,大于8米不适合安装温感这种情况,如何实现2步降

如果是人员疏散,按照GB50016,不存在人员疏散通道上的防火卷帘。
除此之外,还有车库的汽车疏散通道,好像基本上碰不到您说的这种情况。
发表于 2023-8-22 11:17:55 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-8-22 10:40
请问,如果是疏散通道,大于8米不适合安装温感这种情况,如何实现2步降

可以考虑在墙壁上安装
侧装探测器.png

点评

侧装是个好办法。但这个大样图好像离墙小于0.5m,违规了吧?  发表于 2023-8-22 16:06
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则