账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4284|回复: 3

[求助] 请问有做过电解工艺的老师吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-22 10:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
专家说氢气连续的放空口应设置独立的接闪器,请问保护半径按照30m还是45m?
     
发表于 2023-8-22 11:55:08 | 显示全部楼层
之前做过一个氢压机放空管(带阻火器,无管帽)的接闪杆,间断排放,按二类45m半径做的,放空管就挺高了,还得保护到管口上方5m的球体范围
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-22 16:06:03 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-8-22 11:55
之前做过一个氢压机放空管(带阻火器,无管帽)的接闪杆,间断排放,按二类45m半径做的,放空管就挺高了, ...

你这个放空口也是0区吗,为什么要做接闪杆呢,还有让工艺做一个管帽啊,保护高度可以低一些。
     
发表于 2023-8-22 17:35:47 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-8-22 16:06
你这个放空口也是0区吗,为什么要做接闪杆呢,还有让工艺做一个管帽啊,保护高度可以低一些。

工艺说不做管帽,我也没多问。我按2区做的,是外审专家要求做的。我个人认为 有阻火器 放空管自身做接闪杆就行,无需额外加,石化防雷规范5.11.5上也说了,后续我也不会做,提了再做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则