账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2841|回复: 5

[求助] 箱变的接地形式

[复制链接]
     
发表于 2023-8-22 15:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱变设计为TN-S系统总是有人提,让改为TN-C-S,没有给依据和理由,我个人认为TN-S更合理,而且采用箱变的建筑,变压器离建筑都很近,少一根线也省不了多少钱。各位大神怎么理解?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2023-8-23 08:48:34 | 显示全部楼层
如果箱变距离建筑物远,采用TN-C-S更好一些
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-23 15:14:47 | 显示全部楼层
多回路导线去同一建筑物时的杂散电流应该注意。
     
发表于 2023-8-24 10:31:55 | 显示全部楼层
TN-S会多线啊怎么会省钱???
另外如果和配电室距离近TNS没啥事要是原还是TNCS更好点
     
发表于 2023-8-24 11:07:57 | 显示全部楼层
TN-C-S系统技术上优于TN-S的地方只有一个:通过进入建筑物处PEN线的重复接地,可保证N线在建筑物电源端为地电位,或者说与建筑地等电位。这一点在电击防护和电涌保护等方面有一些好处,但不是必须的。
     
发表于 2023-8-24 14:14:11 | 显示全部楼层
zy1981627 发表于 2023-8-23 15:14
多回路导线去同一建筑物时的杂散电流应该注意。

采用TN-C-S是有这个问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则