回复:[讨论]火灾报警控制有这么一说
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-10-23 16:05:49</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=宋体>我想楼主的问题是想弄清报警总线和联动控制总线都可以怎么用吧?<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>首先,我国消防市场上大部分报警产品<STRONG>报警总线</STRONG>和<STRONG>联动控制总线</STRONG>是合用的,我们设计人员只需要根据平面按照规范要求布置探测器、手报等,同时根据联动目标布置控制模块。探测器和模块采用同一总线连接,数量限定在总线回路地址容量范围内就可以了。当然也可以如7楼的ZZZZZZ所建议的,把探测器等和模块放在不同的总线回路,无非就是多用一个总线回路而已。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>但是,请注意也有部分厂家产品是将<STRONG>报警总线</STRONG>和<STRONG>联动控制总线</STRONG>分开设置的,因此我们在作平面布置图时必须将报警设施和联动控制设施用不同的总线连接。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>还想提醒大家:在<STRONG>报警总线</STRONG>和<STRONG>联动控制总线</STRONG>合用的产品中,报警设施和联动控制设施也不一定就肯定可以任意组合,有不少厂家有特别规定,比如每一个总线回路地址容量256点,我们不仅要保证报警设施和联动控制设施总数量不超过256,其中可能要求控制模块数量不能超过X点,或者是多入多出模块所占地址的数量计算另有规定(如一个2入2出模块算4个点)等等,往往这种规定在产品样本中还没写明。总之,看清样本,和厂家技术人员多沟通,关键还得看工程项目更适合哪一种类型的产品。<o:p></o:p></FONT></P>
<P>我觉得系统的比较和选取,是工程设计人员工作中具有的创造性劳动,这一点都不作那就是标准的画图匠了。咱们坛子里还是应该多出几个设计师嘛。</P></DIV><BR>请问,何时用"<FONT face=宋体><STRONG>报警总线</STRONG>和<STRONG>联动控制总线</STRONG>合用的产品"?何时用"<STRONG>报警总线</STRONG>和<STRONG>联动控制总线</STRONG>分开设置"?</FONT><BR> |
|