账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12322|回复: 15

[求助] 棉麻布等类似非高层还做自动报警吗

[复制链接]
     
发表于 2023-8-31 22:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
棉麻布等类似非高层还做自动报警吗?拿不准啊
发表于 2023-9-1 08:28:14 | 显示全部楼层
首先应让建筑专业给定性是什么建筑。。。。
     
发表于 2023-9-1 08:46:07 | 显示全部楼层
什么叫棉麻布非高层?
     
发表于 2023-9-1 09:04:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-1 09:07 编辑

楼上说得对,讨论问题得先明确建筑属性和必要前提条件,是厂房还是仓库?
还有楼主的困惑来源于那些规范条文的变化。

对于题主表述的棉麻布等类似非高层,
估计是因为GB55037-8.3.1第1、4款要求高层厂房或仓库要设火警,
GB50016-8.4.1第1、2款与此范围不一致。

个人意见:符合GB50016-8.4.1第1、2款要求的,还是要设火警系统。
理由:GB55037只是废除了GB50016-8.4.1强制性属性(论坛里有相关帖子,不再重复理由),GB50016-8.4.1-2要求范围内的丙类仓库在GB50016修订前还得继续执行。

此外,规范要求是最低要求,
设计师可以根据实际需要确定,即使规范没有要求但实际有需要的,也可以设火警。
     
发表于 2023-9-1 09:04:58 | 显示全部楼层
面积够了就要上
     
发表于 2023-9-1 09:34:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-1 08:28
首先应让建筑专业给定性是什么建筑。。。。

建筑也不是靠谱的.....有时候项目是那个名字 看似丙类厂房 实际文件批复下来是另一个用途 直接甲类厂房 图审老师那边都搞蒙了 最后连夜修改图纸
     
发表于 2023-9-1 09:42:21 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-9-1 09:34
建筑也不是靠谱的.....有时候项目是那个名字 看似丙类厂房 实际文件批复下来是另一个用途 直接甲类厂房  ...

个别案例/个别建筑师不代表全部,
不能因此质疑建筑专业给建筑定性的大原则。
该那个专业确定的内容还得个专业确定,
要不活没法干。
     
发表于 2023-9-1 09:47:02 | 显示全部楼层
如占地大于1000平方米  要做啊,为什么不做?
     
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:01:49 | 显示全部楼层
不好意思着急了,问的是: 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库);且不符合8.3.1  建筑防火通用规范的建筑还做不做火灾自动报警
     
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:06:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-1 09:04
楼上说得对,讨论问题得先明确建筑属性和必要前提条件,是厂房还是仓库?
还有楼主的困惑来源于那些规范条 ...

好的,只是最近甲方老说浪费,领导又要拿出依据,领导老说连他都说服不了凭什么做?但是说真的通用规范和防火规范如何执行目前很难把握,我做上自动报警连自己都很难说服,只能说大家都是这样做的,这领导显然不觉得有说服力
     
发表于 2023-9-1 10:12:49 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2023-9-1 10:06
好的,只是最近甲方老说浪费,领导又要拿出依据,领导老说连他都说服不了凭什么做?但是说真的通用规范和 ...

要有说服力也简单。
看看住房和城乡建设部《建设工程消防设计审查验收工作细则》
第十三条 消防设计技术审查符合下列条件的,结论为合格;不符合下列任意一项的,结论为不合格:
    (一)消防设计文件编制符合相应建设工程设计文件编制深度规定的要求;
    (二)消防设计文件内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定;
    (三)消防设计文件内容符合国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定;

GB50016在修编之前,还是要按照“应”的条文执行,不执行按照消防审查要求不通过,这个理由够不够充分?
     
发表于 2023-9-1 10:16:39 | 显示全部楼层
至于为什么GB50016-8.4.1被废止后还要按普通条文执行(只废除强制性属性),
住建部信访回复以及通用规范宣贯各路专家都这么说过了,
论坛里有相关资料,自己找找吧。
     
发表于 2023-9-1 11:37:39 | 显示全部楼层
特别提示一下:物流建筑设计规范 GB51157-2016  15.8.1条并未废止
     
发表于 2023-9-1 16:53:00 | 显示全部楼层
GB50016修订之前还是要做
     
发表于 2023-9-1 17:17:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-1 10:16
至于为什么GB50016-8.4.1被废止后还要按普通条文执行(只废除强制性属性),
住建部信访回复以及通用规范 ...

信访回复的意思是有新规定的执行新规定,没有新规定的按旧规范执行

很明显GB55037的8.3.1就是取代GB50016的8.4.1条的,属于是有新规定的执行新规定。这个理由说不通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则