账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9259|回复: 16

[求助] 中性点直接接地系统,单相故障时中性点电压

[复制链接]
     
发表于 2023-9-12 09:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、中性点直接接地系统,发生单相接地故障时,中性点会流入短路电流,由于有接地电阻存在,中性点会带一定的故障电压,相应的其他正常相对的电压也发生一定的变化。见600问7.7 12.22

2、为什么在在介绍中性点直接接地系统的优点时,都是说由于中性点接地,相对地线被钳制在220V呢?相线对地永远是220V呢?
111.png
222.png
     
发表于 2023-9-12 10:26:56 | 显示全部楼层
理想状态下就是永远钳制呗。反正总比不接地钳制的好多了呗。
     
发表于 2023-9-12 10:28:28 | 显示全部楼层
没有相地电压永远钳位在220V一说。看书不能只逮着一句话,要看前提。IT系统,相导体单相接地时可继续运行,这时相地电压约为380V,持续运行。TN系统,相导体单相接大地时,保护很快动作,不会出现相地电压高于220V长期运行的情况。
     
发表于 2023-9-12 10:31:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-9-12 10:35 编辑

TN系统相中短路时,短路点负荷侧相中电压都会高于220V,最高可达220V的1.45倍。但短路一定会被很快切除,道理是一样的。所以220V的用电设备,其工频耐压不必考虑这一短暂的过电压。但SPD的暂时过电压试验值UT的选取,要考虑这个过电压。也包括相接大地故障的情况。
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 10:48:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-12 10:28
没有相地电压永远钳位在220V一说。看书不能只逮着一句话,要看前提。IT系统,相导体单相接地时可继续运行, ...

333.png
就是说故障时,还是会造成其他相的电压上升,只不过由于保护迅速动作,时间比较短?
     
发表于 2023-9-12 10:50:04 | 显示全部楼层
但确实有些出版物张冠李戴,把故障条件下相地电压,等同于L-PE之间电压,导致错误。实际上,相接大地故障时,PE导体已经不是参考地。
     
发表于 2023-9-12 10:54:00 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-9-12 10:48
就是说故障时,还是会造成其他相的电压上升,只不过由于保护迅速动作,时间比较短?

这是雷电情况,与相地故障不同。
     
发表于 2023-9-12 10:57:41 | 显示全部楼层
电源接地系统抗雷电干扰,主要是接地点提供带电导体上感应电荷入地通道,可在微秒量级时间内释放雷电能量。而过电压大小与电荷存储的能量是正相关的。
     
发表于 2023-9-12 11:00:46 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2023-9-12 10:26
理想状态下就是永远钳制呗。反正总比不接地钳制的好多了呗。

只有接地电阻恒等于零,才会出现你说的这种“理想”情况。这恐怕已经不算是理想、而是幻想了,极特殊情况除外。
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 11:22:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-12 11:00
只有接地电阻恒等于零,才会出现你说的这种“理想”情况。这恐怕已经不算是理想、而是幻想了,极特殊情况 ...

能帮忙画一个,中性点直接接地系统,单相接地时的电压向量图吗?感谢
     
发表于 2023-9-12 11:29:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-9-12 11:31 编辑
chaoxy119 发表于 2023-9-12 11:22
能帮忙画一个,中性点直接接地系统,单相接地时的电压向量图吗?感谢

这种图到处都是。贴两张示意一下。图中E表示参考地。
TN短路相量图.png
TT接地相量图.png
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 11:34:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-12 11:29
这种图到处都是。贴两张示意一下。图中E表示参考地。

非常感谢
     
发表于 2023-9-12 12:25:06 | 显示全部楼层

工具:KVL
要点:比如TT接地,节点U、N、E构成的回路,列写KVL方程
相量图:通过KVL方程画相量图
这样才是真的技术自信,不管别人怎么说,都得通过技术原理的验证。
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 14:23:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-12 11:29
这种图到处都是。贴两张示意一下。图中E表示参考地。

请问您一下,这个TT系统接地向量图是哪本书上的?我学习一下

点评

《电气安全》第三版,杨岳  发表于 2023-9-12 15:04
     
发表于 2023-9-12 14:41:15 | 显示全部楼层
TN-S系统,发生相线碰设备金属外壳接地故障时,故障电流经过PE线(极小量经过系统接地电阻)返回电源,此时中性点电位基本等于0,相线对地基本上等于220V;发生直接碰大地时,中性点电位不等于地电位,等于Id*RB,所以相地电位就不是220V。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则