账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12089|回复: 34

消防应急照明和疏散指示标志 防火分区

  [复制链接]
     
发表于 2023-9-12 17:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。规范这里“消防应急照明和疏散指示标志灯”说的不清不楚。咱们常规做法都是集中电源或应急照明配电箱带几层灯具,前端的消防双切箱也是几层做1个。有个办公楼项目,审图拿这条来提强条,要求每层设消防双切箱。现在的审图真让人无语。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-12 17:44:02 | 显示全部楼层
我觉得审图没错,错的是规范编制人,说的不清不楚。
     
发表于 2023-9-12 18:35:57 | 显示全部楼层
其实就是差了一个住宅除外,除了住宅,都应该每层每防火分区设双切箱

点评

很对! 就是差了住宅这个异类。  发表于 2023-9-13 23:07
按GB 51309,集中电源可以为多个防火分区配电。  发表于 2023-9-13 18:10
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-13 07:30:59 | 显示全部楼层
倒车,请注意!倒车,请注意!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-13 08:52:45 | 显示全部楼层
这点很无解 只能看当地消防指导意见了
     
发表于 2023-9-13 08:53:28 | 显示全部楼层
这就是现实,规范编织组的人就随手一写,一线画图民工就GG了。
     
发表于 2023-9-13 08:58:25 | 显示全部楼层
这个只怪审查师有点搞错方向了,
罪魁祸首是规范。
审查师审一个项目就那点钱,
要让他来承担复查抽查漏审强条的责任,
换做你审图也不一定会愿意冒这个险。

除非像我在其他贴里说过的那样,
当地住建明确(可能是口头的)作为争议条文或者审查师达成共识的情况下,
审查师才不会提这种意见。
     
发表于 2023-9-13 09:15:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-9-13 09:16 编辑

其实,不能光看蓝框的8层、18层吧??蓝框这条也没说可以跨防火分区供电吧?

前面明确说了:集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层 的消防电源箱供电。

咋就非得不用呢?

干嘛一个消防电源箱带多个楼层,多个防火分区的集中电源??

VeryCapture_20230913091237.jpg


     
发表于 2023-9-13 09:19:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-9-13 09:22 编辑

1楼说的常规做法,不是常规做法,这么做的前提条件是一个防火分区有多个楼层。
如果一个防火分区就在同一层,那一个集中电源带多个不同的防火分区就是错误的做法。
但是住宅是个遗留问题,规范这里没写清楚。
     
发表于 2023-9-13 09:25:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-13 09:15
其实,不能光看蓝框的8层、18层吧??蓝框这条也没说可以跨防火分区供电吧?

前面明确说了:集中电源应 ...

GB55037和GB51309关于“所在防火分区”表述的核心区别在于:
GB55037是把应急照明灯具作为用电对象,
GB51309是把集中电源作为用电对象。
     
发表于 2023-9-13 09:32:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-13 09:15
其实,不能光看蓝框的8层、18层吧??蓝框这条也没说可以跨防火分区供电吧?

前面明确说了:集中电源应 ...

首先来说,楼主混淆了集中电源的设置和应急灯具的设置。
集中电源需要跟消防电源箱设置在同一防火分区,但是应急灯具可以跨楼层。

我这里回帖主要想再问一下,红框的部分,所在“防火分区”和“同一防火分区的楼层”是什么意思什么区别,“地铁站台和站厅”是什么玩意?
     
发表于 2023-9-13 09:47:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-13 09:19
1楼说的常规做法,不是常规做法,这么做的前提条件是一个防火分区有多个楼层。
如果一个防火分区就在同一 ...

大佬,图集里对于一个双电源切换向不同楼层供电,也没说具体的适用范围,而且旁边的标注说竖井可以看作一个单独防火分区 微信截图_20230913094327.png
     
发表于 2023-9-13 10:11:26 | 显示全部楼层
其实GB55037真的要是认可GB51309做法的话,10.1.6条里不提应急照明配电要求或者把应急照明单列一项表述就可以了,GB55037不这么做,还是不认可GB51309的做法。
     
 楼主| 发表于 2023-9-13 10:44:13 | 显示全部楼层
除了住宅,都应该每层每防火分区设双切箱?如果办公楼每层一个防火分区,每层设一个双切箱,每层设一个集中电源或应急照明配电箱,况且只用其中的一个回路(有楼层带楼梯间的3回路),你觉得这合理么?很多地方都明确电气竖井内跨楼层不算跨分区,有些地方都明确了沿竖井的不同楼层(防火分区)的卷帘都可以跨楼层配电,双切箱也不是每层都设。源头在规范编的有问题。要不然应急照明规范公共建筑中的供电范围不宜超过8层,住宅建筑的供电范围不宜超过18层。不是成了一纸空文。一边说要减少不必要的双电源切换数量,一边又增加数量,让人费解。最好的是想大神wangguichao66说的应急照明单独表述。现在审图拿这个来提你,好像又找不出比较迎合的英剧来反驳他。你真拿他没办法。 雷风zy看图集看的好细,我都没注意过这个备注文字。
     
发表于 2023-9-13 11:58:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-9-13 12:02 编辑
雷风zy 发表于 2023-9-13 09:47
大佬,图集里对于一个双电源切换向不同楼层供电,也没说具体的适用范围,而且旁边的标注说竖井可以看作一 ...

图集瞎画呗,虽然徐华总我认识,但我仍然认为图集这里画错了,起码是跟规范不一致,属于强行解释供8层的问题。

竖井内是不是一个防火分区,看建筑要求呗!什么时候防火分区的划分轮到电气专业来指手画脚了?

你们见过哪个防火分区面积吧电气竖井给排除的??

电气竖井如果是一个防火分区,那楼层板之间需要防火封堵?电气竖井内烟感和电气竖井外的烟感之间,加短路隔离器了??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则