账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12962|回复: 22

[求助] 丁类车间需设配电间?怎么破解

[复制链接]
发表于 2023-9-20 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闲画电气忙种地 于 2023-9-20 14:22 编辑

工程概况:单层丁类生产车间,高度11米,面积4800平米,除了外墙,车间内无任何房间分隔;就因为电气专业设了个集中电源非集中控制型应急照明配电箱,审图要求设配电间,有没有什么可解,业主不想设配电间。
2.png
     
发表于 2023-9-20 14:30:15 | 显示全部楼层
四四方方、干干净净的空间,凸出一个角,对强迫症极度不友好、有违艺术美观性

这种情况用灯自带电池的“应急照明配电箱”,不强求设配电间,可壁挂在车间墙面

两条腿走路。
不可偏废于集中电源,哈哈哈
搜狗截图20230920142842.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-9-20 14:39:27 | 显示全部楼层
估计楼主就是想避开集中电源要求设置在配电间,电井内才搞的应急照明配电箱,没有想到还有卡的
     
发表于 2023-9-20 14:43:27 | 显示全部楼层
我记得规范组答疑里有一条,若确无条件,可以不设在配电间,但要求周围为可燃物。
     
发表于 2023-9-20 15:00:21 | 显示全部楼层
非集中电源非集中控制型值得拥有
     
发表于 2023-9-20 15:11:31 | 显示全部楼层
工业建筑审查用民标条文作为依据提意见不合适吧。集中电源设配电间是51309的要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-20 15:58:20 | 显示全部楼层
在本坛搜索一下“GB 51309 - 2018问答 | 规范组官方答疑汇总”。里面有回复,可以参考。回复原件不知道在哪有。
     
发表于 2023-9-20 16:16:12 | 显示全部楼层
采用自带蓄电池灯具吧,而且丁类厂房只需要在安全出口处设一个应急照明灯,一共也就需要设几个灯就行
发表于 2023-9-20 17:01:50 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-9-20 16:16
采用自带蓄电池灯具吧,而且丁类厂房只需要在安全出口处设一个应急照明灯,一共也就需要设几个灯就行

也可能是人员密集的厂房,那就全设了
     
发表于 2023-9-20 17:10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-20 17:13 编辑

1、楼主说的集中电源非集中控制型应急照明配电箱,有点怪怪的,
集中电源就是集中电源,就不是应急照明配电箱,就需要执行GB51309要求,不能放在外面。
如果是应急照明配电箱,按照GB51309就是灯具采用自带蓄电池供电,可以放在外面。

2、丁类厂房,如果是执行GB55037可以定义为“火灾发展缓慢”场所,不设应急照明,一了百了。
3、如果不执行GB55037,按照GB50016-10.3.1-5,只有人员密集的厂房才需要设应急照明。
     
发表于 2023-9-20 17:16:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-20 17:10
1、楼主说的集中电源非集中控制型应急照明配电箱,有点怪怪的,
集中电源就是集中电源,就不是应急照明配 ...

画图匠可不敢自己定义丁类厂房为“火灾发展缓慢”场所
发表于 2023-9-20 17:23:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-20 17:10
1、楼主说的集中电源非集中控制型应急照明配电箱,有点怪怪的,
集中电源就是集中电源,就不是应急照明配 ...

现在就是人员密集不好确定,建筑专业都定不了
     
发表于 2023-9-20 17:25:11 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-9-20 17:16
画图匠可不敢自己定义丁类厂房为“火灾发展缓慢”场所

我作为审图的倒是赞成设计师直接定义“火灾发展缓慢”,
先下手为强,把丁类戊类的直接定义“火灾发展缓慢”,
别人不认可也没有权威依据反驳。
当然,设计师也别把丙类以上的也定义为“火灾发展缓慢”。
     
发表于 2023-9-20 17:30:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 17:01
也可能是人员密集的厂房,那就全设了

好像厂房没有人员密集概念
对应有个劳动密集型企业不过这个没准确定义
     
发表于 2023-9-20 17:30:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 17:23
现在就是人员密集不好确定,建筑专业都定不了

这个一直扯不清,

按照消防法,人员密集场所包括:劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍。
这个劳动密集型企业网上能找出N种说法。

部分地区答疑有过相对比即合理的人员密集场所厂房的范围界定,
不过只能作为参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则