账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5617|回复: 8

[求助] 有没有对消防弱电室外布线的规定?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-20 15:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如选择 软线、硬线、铠装、屏蔽、阻燃耐火、穿管材质这些,有没有规范要求?
发表于 2023-9-20 16:31:05 | 显示全部楼层
参考GB51348-2019第26章
     
 楼主| 发表于 2023-9-21 08:54:15 | 显示全部楼层
看了26章 也没有对室外消防弱电太详细的要求,是不是我用什么线都行,比如软线、普通阻燃C级是不是都没事
     
 楼主| 发表于 2023-9-21 08:58:44 | 显示全部楼层

树总您平时设计消防弱电外网的话,线缆都怎么选型呢? 消防控制室与各楼消防端子箱线缆都走室外,户内不经桥架直接穿管敷设出去话。
发表于 2023-9-21 11:29:05 | 显示全部楼层
dk2910 发表于 2023-9-21 08:58
树总您平时设计消防弱电外网的话,线缆都怎么选型呢? 消防控制室与各楼消防端子箱线缆都走室外,户内不 ...

给你发个原来厂家的,可以参考
火灾报警线路厂家选择.png
     
 楼主| 发表于 2023-9-21 12:02:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-21 11:29
给你发个原来厂家的,可以参考

感谢感谢
     
发表于 2023-9-21 17:43:20 | 显示全部楼层
GB55036第12.0.16,没有区分什么场所、敷设方式
     
 楼主| 发表于 2023-9-22 08:50:57 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-9-21 17:43
GB55036第12.0.16,没有区分什么场所、敷设方式

谢谢~B2燃烧性能、铜线要求 其他标准也查得到,就是没招到特别针对消防外网敷设的规范,软线怕距离过长内部断丝,以及户内要求耐火的地方户外是否也要求,户外用不用铠装怕弱电井里蛇虫鼠蚁噬咬这些,没找到具体的要求就胆小
     
发表于 2023-9-22 09:18:16 | 显示全部楼层
dk2910 发表于 2023-9-22 08:50
谢谢~B2燃烧性能、铜线要求 其他标准也查得到,就是没招到特别针对消防外网敷设的规范,软线怕距离过长内 ...

弱电室外我都默认走多孔管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则