账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23560|回复: 53

[问题探讨] 请问:为室外空气能机组供电的断路器用加漏电吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-12 15:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:为室外空气能机组供电的断路器用加漏电吗?谢谢。
     
发表于 2023-10-12 17:27:17 | 显示全部楼层
人员可触及的室外电气设备,额定电流不超过32A就需要。
     
发表于 2023-10-13 09:13:44 | 显示全部楼层
GB 51348-2019 规范组官方答疑
1.png
     
发表于 2023-10-13 10:20:57 | 显示全部楼层
如果断路器的瞬动保护不能满足灵敏度,且需要漏电作为附加防护时,加不大于30mA的漏电。
     
发表于 2023-10-13 10:27:12 | 显示全部楼层
也可以采用额定动作电流大于30mA,比如0.5A,此时漏电不是作为附加防护。
     
发表于 2023-10-13 10:29:24 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-13 10:20
如果断路器的瞬动保护不能满足灵敏度,且需要漏电作为附加防护时,加不大于30mA的漏电。

这个概念是错的。附加防护不是主保护不满足要求时才加,而是增加一重保险。是锦上添花,不是雪中送炭。

点评

我是想表达基本保护无效应改为故障防护无效  发表于 2023-10-13 10:46
您说对,感谢!我是想表达基本保护无效,必须要有附加保护,可以是局部等电位,也可以......  发表于 2023-10-13 10:36
     
发表于 2023-10-13 10:30:25 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-10-13 09:13
GB 51348-2019 规范组官方答疑

这个答复又是节外生枝、剧本外加戏。太轻浮了,配不上官方二字。
     
发表于 2023-10-13 10:42:53 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-13 10:20
如果断路器的瞬动保护不能满足灵敏度,且需要漏电作为附加防护时,加不大于30mA的漏电。

如果断路器的瞬动保护不能满足(接地故障)灵敏度,那么采用漏电保护就不是作为附加防护而是主保护。主保护的动作阈值可以大于30mA
     
发表于 2023-10-13 10:57:44 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-10-13 10:42
如果断路器的瞬动保护不能满足(接地故障)灵敏度,那么采用漏电保护就不是作为附加防护而是主保护。主保 ...

对!而且这个主保护是故障防护。
     
发表于 2023-10-13 11:04:33 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-10-13 09:13
GB 51348-2019 规范组官方答疑

GB 51348-2019 的答疑不适用于 GB55024-2022。
并且 GB55024-20224.6.5.2条 3)用的是“人员可触及的室外电气设备”而不是1) 的“一般人员”,仅从正文和规范条文解释看应该是适用于所有室外电气设备,并不区分专业人员和普通人员。
     
发表于 2023-10-13 11:20:20 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-10-13 11:04
GB 51348-2019 的答疑不适用于 GB55024-2022。
并且 GB55024-20224.6.5.2条 3)用的是“人员可触及的室 ...

这个只能说明55024条文编制人员一知半解,抄了个半吊子
     
 楼主| 发表于 2023-10-13 11:47:53 | 显示全部楼层
我这个室外空气能机组,电流70A,超过32A了。
     
发表于 2023-10-13 11:51:54 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-10-13 11:20
这个只能说明55024条文编制人员一知半解,抄了个半吊子

你这个说法不对,GB 51348“室外工作场所的用电设备”比55024“人员可触及的室外电气设备”范围还要大,这么看55024还是有进步的

点评

有道理  发表于 2023-10-13 16:48
     
发表于 2023-10-13 11:53:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-10-13 11:47
我这个室外空气能机组,电流70A,超过32A了。

超过了32A规范就不要求设置漏电了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则