账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5504|回复: 7

[问题探讨] 请问:独立式火灾探测报警器,还可以用吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-20 10:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一幼儿园,只有四间活动室,另有两间办公室。按规范,设计了区域火灾自动报警系统。验收时,发现用的是独立无线报警系统,请问这样做可以吗?有无规范要求根据?
     
发表于 2023-10-20 11:52:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 11:55 编辑

GB55037实施前这种小型幼儿园是可以不设火警系统的,
只不过你设了区域火警系统,
消防验收应该提的是现场和图纸不一致。
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 12:14:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-20 11:52
GB55037实施前这种小型幼儿园是可以不设火警系统的,
只不过你设了区域火警系统,
消防验收应该提的是现 ...


本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 11:55 编辑


GB55037实施后做的。问采用独立无线报警系统,可以吗?
发表于 2023-10-20 14:19:08 | 显示全部楼层
独立式火灾探测报警器,用是可以用
发表于 2023-10-20 14:19:57 | 显示全部楼层
但,如果是区域报警系统,基本配置的手报、声光报警器怎么解决?
发表于 2023-10-20 14:23:10 | 显示全部楼层
另外,只要建筑设置了火灾报警系统,消火栓按钮就要接入,疏散照明就要接入,这个都无法完成
发表于 2023-10-20 14:25:10 | 显示全部楼层
所以这个玩意就在住宅类(火规住宅报警D类用用)
     
发表于 2023-10-20 14:59:58 | 显示全部楼层
树总说的很到位了。
火灾自动报警分为火警系统和火警装置,
最典型的例子是柴油发电机房,GB50016表述为“应设置火灾报警装置”,到GB51348变为“应设置火灾自动报警系统”。
火警系统就需要执行GB55036有关火灾自动报警系统的要求,
火灾自动报警装置则不需要(独立式火灾探测器就属于这一种,不管是不是联网型的)。

以前《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》(公消[2015]289号)大力推广独立式火灾探测器,
本来火灾自动报警的最基本功能也是及时(早期)发现火灾并报警,
现在的GB55037扩大了火警系统的设置范围,
有点本末导致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则