账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12083|回复: 22

[问题探讨] 280°排烟防火阀动作后触点信号是瞬动信号还是保持信号?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-27 13:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们暖通专业一个排烟风机管两个排烟分区,要求排烟分区A的排烟口动作后联动开启排烟风机,280°排烟防火阀动作后连锁关闭排烟风机,然后排烟分区B排烟口动作后再次联动开启排烟风机。说是审图要求的。这个控制要求大家以前见过吗?在16D303-2排烟风机电路图中,控制回路上有一个排烟阀的常闭触点KH,可以接280°排烟防火阀动作信号来连锁风机停止,但停止后再次启动怎么搞?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-29 20:32:07 | 显示全部楼层
图集表示的防火阀是风机入口处的总管上设置的防火阀,其它的防火阀我们这边还没有连锁关风机。图集做法是防火阀熔断关闭,断的是二次回路的电;动作后没有手动恢复二次回路电源应该就不能再次启动风机。如果要按你们暖通的提资做,二次回路就需要修改了
     
发表于 2023-10-30 08:42:19 | 显示全部楼层
1、280°排烟防火阀动作后触点信号是瞬动信号还是保持信号?
保持信号,防火阀熔断关闭这对触点一直保持这个状态,直到手动恢复。
2、这个控制要求大家以前见过吗?
这个控制要求是根据GB55036的11.1.5、11.3.5要求提出来的,规范这么要求,审图提出这样的要求也很正常。不过真有人这么提意见还是第一次见到。
3、停止后再次启动怎么搞?
2#说的对,目前的图集没法满足(无论是国标图集还是能实现280°防火阀联动关闭排烟风机的西南19D301-1),只能改二次回路。
     
发表于 2023-10-30 10:04:02 | 显示全部楼层
让暖通选用电动阀门,而不是常规的电磁阀。
     
发表于 2023-10-30 22:47:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 珠海偶遇001 于 2023-10-30 23:00 编辑

问题1:暖通专业一个排烟风机管两个排烟分区,要求排烟分区A的排烟口动作后联动开启排烟风机,280°排烟防火阀动作后连锁关闭排烟风机,然后排烟分区B排烟口动作后再次联动开启排烟风机。
规范条文
1.《消防设施通用规范》GB 55036-2022第11. 1. 5 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时,相应的加压风机均应能联动启动;当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。
条文说明:11. 1. 5 本条规定了加压送风机、排烟风机、补风机的基本启动功能要求。风机是机械加压送风系统、排烟系统、补风系统的核心组件,需要保证其能在火灾时可靠启动。系统同时具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能,是保证系统及时可靠启动的基本要求。常闭加压送风口、排烟阀开启时,表明已有火灾发生,应能及时联动相应的风机启动。 强调是联动控制(即模块控制)
2.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.4 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
所以暖通提资要求:排烟分区A的排烟口和排烟分区B排烟口,任意一个排烟口开启能联动启动排烟风机的设计依据充分。
解决措施1
按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。执行。(即模块控制

问题2:关于280°排烟防火阀动作后连锁关闭排烟风机,这么多个280°排烟防火阀怎么控制?目前行业内最大的争议主要规范采用词语是“连锁”,还是“联锁”,还是“联动控制”?
规范条文
1.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。(仅风机入口处的排烟防火阀直接连锁,即硬线控制
2.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.1 机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。(强调其联动控制应符合火规,那下面就不能对着干
3.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
    1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
    2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
    3 排烟风机入口处;
    4 穿越防火分区处。
4.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
    1 现场手动启动;
    2 火灾自动报警系统自动启动;
    3 消防控制室手动启动;
    4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
    5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。(废止该条文,出处采用“连锁”有争议,曾有多家设计院发涵和协会发文,原来做法:非风机入口处的排烟防火阀均采用联动控制,即模块控制
5.《消防设施通用规范》GB 55036-2022第11. 3. 5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
     1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
     2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
     3 排烟风机入口处;
     4 排烟管道穿越防火分区处。
是不是在哪见过,对就是把烟规的第4.4.10 条和第5.2.2条合并,最大区别是把“连锁”改成“联锁”,联锁术语出自GB/T2900.18-2008《电工术语低压电器》,其实还是那个味道,大家还是理解成直接连锁,应当改成”联动控制“,此处做法应与《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5. 3. 1 消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。一致

解决措施2
1.按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。(仅风机入口处的排烟防火阀直接连锁,即硬线控制;其他部位的排烟防火阀均采用联动控制,即模块控制
2.《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施指南第11.1.5条【实施要点】图11-3 防烟和排烟系统的联动控制流程示意图中做法:仅风机入口处的排烟防火阀直接连锁,即硬线控制;其他部位的排烟防火阀均采用联动控制,即模块控制。
(采用以上做法,16D303-2图集即满足控制要求)

各地消防指南文件也有明确做法,这里放出广东方案:广东省住房和城乡建设厅 广东省消防救援总队关于印发《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》的通知 粤建市函〔2023〕138号
电气章节4.1 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251 第 5.1.2 条、第 5.2.2 条第 4 款的规定,常闭加压送风口与加压送风机、排烟阀(口)与排烟风机/补风机的联动如何设置?
答:根据应急管理部四川消防研究所 2018 年 11 月 7 日关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函,应以《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的相关规定为准执行。即联动采用火灾自动报警系统的模块控制,可不设置直接连锁的“硬线控制”。
暖通章节2.7 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251排烟阀术语,排烟阀为平时呈关闭状态,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用,其组成部件中不包括温感器。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251第4.4.10条,一个排烟系统负担多个烟分区的排烟支管上,应设置排烟防火阀,即排烟支管上需要设置排烟阀+排烟防火阀两个阀门,实现平时常闭、火灾时可手动和电动启闭,以及当烟气温度超过280℃时可关断防止烟气蔓延。请问排烟支管上是否可以采用全自动排烟防火阀(带280℃温感,可手动和电动启闭,平时设为常闭)代替以上两个阀门?
答:参照《消防设施通用规范》GB55036,专用排烟系统(非兼用)排烟支管应设置排烟阀+排烟防火阀,所设阀门应可满足电气专业对消防联动的要求。
如有不同建议,欢迎交流。

图11-3 防烟和排烟系统的联动控制流程示意图.jpg
     
发表于 2023-10-31 08:58:01 | 显示全部楼层
珠海偶遇001 发表于 2023-10-30 22:47
问题1:暖通专业一个排烟风机管两个排烟分区,要求排烟分区A的排烟口动作后联动开启排烟风机,280°排烟防 ...

1、质疑解决措施2里“采用以上做法,16D303-2图集即满足控制要求”?
16D303-2图集的二次回路,消防风机除了280℃排烟防火阀可以连锁关闭风机外,
没有联动控制关闭风机的功能。
西南标图集倒是有。
这个在其他帖子里探讨过的。
2、引用各地答疑的时候请注意答疑文件的时效,
广东省住房和城乡建设厅 广东省消防救援总队关于印发《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》的通知 粤建市函〔2023〕138号
这个文件答疑的内容基本上是针对之前的非通用规范的(成稿比较早,进过多轮征求意见,发布时间2023年3月31日比较晚而已),并没有针对GB55036的规范内容进行答疑。
     
发表于 2023-10-31 09:58:05 | 显示全部楼层
一个防烟分区达到熔断280度,另一个防烟分区早就感烟报警自动启风机了
哪有这么明显的烟气扩散?
编规范的完全是脱离实际了
     
发表于 2023-10-31 10:28:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2023-10-31 10:30 编辑

反正我认为就是简单的通用规范只抄了原来排烟规范的黑体字部分,原来的非黑体字部分4.4.6条不是强条,抄不进去,所以造成大家的误解。
浙江省已经出了正式文件,仍旧按原来的做法。浙建设发[2023]103号:
浙建设发[2023]103号《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》部分条文.pdf (3.97 MB, 下载次数: 20)



     
发表于 2023-10-31 11:24:26 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-10-31 10:28
反正我认为就是简单的通用规范只抄了原来排烟规范的黑体字部分,原来的非黑体字部分4.4.6条不是强条,抄不 ...

恭喜恭喜!
地方上有文件的大家有福了,
不用再纠结这种破事。
现在我知道有地方文件维持原做法的是湖南和浙江。
     
发表于 2023-11-1 00:17:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 珠海偶遇001 于 2023-11-1 00:20 编辑
wangguichao66 发表于 2023-10-31 08:58
1、质疑解决措施2里“采用以上做法,16D303-2图集即满足控制要求”?
16D303-2图集的二次回路,消防风机 ...

1.280℃排烟防火阀接联动总线,280℃排烟防火阀动作作为停机信号,由联动控制器联动控制停机即可,二次回路不再复述。(16D303-2图集二次回路的防火罚常闭仅用于接风机处280℃排烟防火阀)
2.广东省住房和城乡建设厅 广东省消防救援总队关于印发《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》的通知 粤建市函〔2023〕138号引用了GB55036,自己研读。
     
发表于 2023-11-1 08:59:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-1 09:00 编辑
珠海偶遇001 发表于 2023-11-1 00:17
1.280℃排烟防火阀接联动总线,280℃排烟防火阀动作作为停机信号,由联动控制器联动控制停机即可,二次回 ...

1、关键问题是16D303-2图集二次回路只有消防联动启动、没有消防联动关机功能,也就是说“280℃排烟防火阀动作作为停机信号,由联动控制器联动控制停机”没有办法实现,请您再看看二次回路图。另外平时消防风机控制箱接入火警总线的模块只有一个输出模块,其他都是反馈信号,这和图集上端子数是对应的,也说明16D303-2图集二次回路无法消防联动关闭风机。
2、可能我表述不够准确,再啰嗦两句:的确这份答疑有引用到GB55036(答疑文件中有的问题有引用到,感觉上是后期补充修订的内容,但并不是每个问题都结合GB55036要求进行了系统完善),正如我上次表述的:答疑的内容基本上是针对之前的非通用规范的。就电气4.1条答疑内容来说,表述内容不是针对GB55036第11.3.5的答疑,答疑文字中也没有引用GB55036,所以针对GB55036第11.3.5条要求还算不上权威答疑。
反之,湖南和浙江的答疑明明白白就是针对GB55036提的问题。
当然,广东这个答疑文件是否适用于GB55036,每个人可能有自己的理解,这很正常。
     
发表于 2023-11-1 09:31:17 | 显示全部楼层
没得标准图集,需要自己画,网站最近发了一片文章。不过,说实话,这块整的复杂了,越复杂,越容易出线控制问题。https://mp.weixin.qq.com/s/mvuhWrpWIV9cF8QSS1ahKg
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-1 10:56:30 | 显示全部楼层
哪个地区?如果是审图要求让审图去沟通消防队,消防队验收只认风机入口关闭风机别的不允许。如果审图嘴硬就让他们把这条以公文形式发过来加盖公章留档
     
发表于 2023-11-1 10:58:02 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-10-31 09:58
一个防烟分区达到熔断280度,另一个防烟分区早就感烟报警自动启风机了
哪有这么明显的烟气扩散?
编规范 ...

暖通瞎几把说考虑不完善的问题。因为暖通只考虑一个分区着火不考虑火灾扩散
     
发表于 2023-11-1 11:03:59 | 显示全部楼层
珠海偶遇001 发表于 2023-10-30 22:47
问题1:暖通专业一个排烟风机管两个排烟分区,要求排烟分区A的排烟口动作后联动开启排烟风机,280°排烟防 ...

我同学干消防安装的之前和他讨论过。
消防验收时候原则就是,
任何阀开风机开。
风机入口爆了才允许关。
风阀和风机间软硬选线不管你能动作准就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则