账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12108|回复: 29

[求助] 关于消防泵星三角启动的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-11-3 21:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,关于消防泵星三角启动有这么几点疑问,望解惑:
1.说明里说消防泵过载不停泵,可是图集里面都把热继的常闭触点接到控制回路了,这是为什么?
2.我记得大家说哪本规范上有:主泵过载时可以停机,自动切换到备用泵,泵用泵过载时便不能停机了。若是这样,假设1#泵是主泵,1#泵二次回路里接热继的常开,2#泵不接热继常开,这样的确可以实现。可是消防专业好像是跟我说两个泵平时两个泵要轮换着用,那这样该如何实现此功能?
当然以上两个问题适用于所有的消防泵,并不仅仅针对星三角。
3.为什么新图集(16D303-3)里面消防应急控制下面是空的?老图集(04X501)里面有。
4.这个消防应急控制就是指的是控制柜通过硬接线连到消防控制室手动盘上的吧?我听说星三角启动的消防泵应急启动时会跳过星三角启动器直接启动,我想这句话的意思应该是直接三角形启动吧?该如何接线呢?有无规范要求星三角启动的消防泵在消防应急启动时,必须直接启泵?
谢谢大家!
老图集.png
新图集.png
说明.png
     
发表于 2023-11-5 17:10:29 | 显示全部楼层
问题1、2,大家约定俗成消防泵的一台工作泵过载时,该泵停止,由备泵工作。
     
 楼主| 发表于 2023-11-5 17:28:19 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-5 17:10
问题1、2,大家约定俗成消防泵的一台工作泵过载时,该泵停止,由备泵工作。

可是,这样热继的常开触点都接入二次回路,有可能两台泵都因为过载而停泵

点评

作为工作泵热继电器在控制回路,但作为备用泵时没在控制回路  发表于 2023-11-7 17:57
     
发表于 2023-11-6 08:40:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-5 17:28
可是,这样热继的常开触点都接入二次回路,有可能两台泵都因为过载而停泵

泵用电机工作时,备用电机的热继是不起到保护作用的,不会因为备用电机过载停机。
     
 楼主| 发表于 2023-11-6 08:53:37 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2023-11-6 08:40
泵用电机工作时,备用电机的热继是不起到保护作用的,不会因为备用电机过载停机。

可是为什么呢,热继过载,常闭触点就是会断开啊,而且我们如何判断哪个泵是备用泵?之前线都接好了
     
发表于 2023-11-6 09:01:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-6 08:53
可是为什么呢,热继过载,常闭触点就是会断开啊,而且我们如何判断哪个泵是备用泵?之前线都接好了

看看红的标注,只要是备用泵,热继就不起到保护作用
1.png
     
发表于 2023-11-6 09:15:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-6 08:53
可是为什么呢,热继过载,常闭触点就是会断开啊,而且我们如何判断哪个泵是备用泵?之前线都接好了

柜上的转换开关实现哪个是工作泵,哪个是备用泵
     
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:34:38 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2023-11-6 09:15
柜上的转换开关实现哪个是工作泵,哪个是备用泵

嗷嗷!明白了,还是您看的细!谢谢!
     
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:35:56 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2023-11-6 09:15
柜上的转换开关实现哪个是工作泵,哪个是备用泵

您能给看下第三、四个问题吗?谢谢
     
发表于 2023-11-6 09:41:57 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-6 09:35
您能给看下第三、四个问题吗?谢谢

这个应急起动是由哪里实现的?
     
发表于 2023-11-6 09:47:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-6 09:35
您能给看下第三、四个问题吗?谢谢

消防的动作信号看这个图
1.png
     
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:33:09 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2023-11-6 09:47
消防的动作信号看这个图

好的好的,我再考虑考虑
     
发表于 2023-11-6 10:42:33 | 显示全部楼层
1.规范说法不准确应该是电动机过载不跳闸,但是机械泵过载需要有对应处理。
2.你所说的是明确主备用关系的才允许这么做,现在都是一用一备互为备用所以均不能电气过载跳闸。
    水泵轮换方式很多比如时间轮换
3.现在用一个控制模块。
4.现在建议是能直启就直启,直接启动省掉一堆破事。
     
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:45:47 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-11-6 10:42
1.规范说法不准确应该是电动机过载不跳闸,但是机械泵过载需要有对应处理。
2.你所说的是明确主备用关系的 ...

4.直启好是好,但是二次回路是怎么接呢,老图集应急启动也是星三角
     
发表于 2023-11-6 10:56:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-6 10:45
4.直启好是好,但是二次回路是怎么接呢,老图集应急启动也是星三角

就是把启动时候星相关的取消就行别的不用动,实际简单不少
具体取消哪路我还真不知道二次图这边不太了解

点评

好的  发表于 2023-11-6 11:00
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则