账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6833|回复: 12

[问题探讨] 请教问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-14 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当地供电部门有权利干涉决定一个项目是否采用高压母联么?
发表于 2023-11-15 11:05:32 | 显示全部楼层
当然,高压方案供电公司要审核的啊,他说你不行就不给你送电,电老虎
     
发表于 2023-11-15 12:53:02 | 显示全部楼层
你自己发电的话,他们可能就不管了
     
发表于 2023-11-15 13:51:00 | 显示全部楼层
这个涉及到供电电源的容量、贴费(不知道现在叫什么名目了)的收取等问题,都是加倍的量级,原则上电力公司是要管的,但应依规管理,不能任性。
     
发表于 2023-11-15 13:56:54 | 显示全部楼层
供电这一块,只要他们想管什么都能管。你可以讲出很多道理,但是他们可以不送电。
     
发表于 2023-11-15 13:57:42 | 显示全部楼层
QQ截图20231115135440.png

QQ截图20231115135641.png


     
发表于 2023-11-15 14:15:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-15 13:51
这个涉及到供电电源的容量、贴费(不知道现在叫什么名目了)的收取等问题,都是加倍的量级,原则上电力公司 ...

高可靠费?
     
发表于 2023-11-15 15:08:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-15 15:10 编辑

1、电力部门为了保障电网安全运行,对高压方案肯定要经过审核的。高压很少是专线,上级跳闸影响的往往不止一个电力用户。
2、不清楚楼主为什么会问这个问题,是你设计采用了高压母联电力部门不允许还是没采用母联电力公司要求要设?规范要求以及电力公司典型设计,单母线分段是很常规的做法。或者你这个项目电源方面有什么特殊情况?
     
发表于 2023-11-15 16:46:18 | 显示全部楼层
不同地区的供电部门的要求和做事方式有很大不同,一般三线以上的城市都比较正规,项目上的合理需求一般都能得到满足。但是小地方供电部门经常会有很多奇葩要求,应对起来很麻烦的。
     
发表于 2023-11-15 17:04:24 | 显示全部楼层
当然,很多地方高压都不会给民用建筑设计,民用建筑只能设计变压器出线后面的
     
发表于 2023-11-15 17:05:10 | 显示全部楼层
肯定啊 供电公司现在都能管。我们这建设方建设完直接全部移交给供电公司。以后维修都归供电公司管了。以前我们这只管到变压器之前。现在到用户电表都移交供电公司
     
发表于 2023-11-15 17:20:53 | 显示全部楼层
你要用电网电就管得到。
当然你要加高压隔离变压器他们也管不到
     
发表于 2023-11-16 08:37:21 | 显示全部楼层
必须的。这个涉及到电网的调度问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则