账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19989|回复: 38

三类地下汽车库,大家做不做报警?

[复制链接]
     
发表于 2007-10-27 15:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>三类地下汽车库,大家做不做报警?</P>
<P>按照规范,三类地下汽车库可以不做自动报警系统,但是里面肯定有的消防风机和可能有的防火卷帘怎么联动?大家以前都是怎么解决的?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-10-27 15:34:29 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<STRONG>
<P><FONT color=#990000>中华人民共和国国家标准</FONT></P>
<P><FONT color=#990000 size=+1>汽车库、修车库、停车场设计防火规范</FONT></P></STRONG>
<P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG>9.0.7</STRONG> 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。</P>
发表于 2007-10-27 17:11:15 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>嘿嘿嘿嘿</b> 在(<i>2007-10-27 15:30:13</i>)的发言<br><p>三类地下汽车库,大家做不做报警?</p><p>按照规范,三类地下汽车库可以不做自动报警系统,但是里面肯定有的消防风机和可能有的防火卷帘怎么联动?大家以前都是怎么解决的?</p></div><br>我原来也遇到过这个问题,最后我妥协了,做了报警。<br>不知道那些入行十多年的朋友,肯定遇到这个问题的次数比较多。<br>请问,如果不报警,那么剩下的联动到底该如何解决?<br>
     
发表于 2007-10-27 17:53:28 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<P>这个问题我这么处理:</P>
<P>1、不做,肯定有的风机可以手动启动;</P>
<P>2、要是可能还有防火卷帘,问题就来了,这时候还是不是III类都难说了。</P>
<P>3、要是做的话,问题更多了,还要做消防值班室!</P>
     
发表于 2007-10-27 18:34:06 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

做吧

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 alm0124 在 2008-8-19 19:13:37 编辑过」</div>
发表于 2007-10-27 22:33:14 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2007-10-27 17:53:28</i>)的发言<br><p>这个问题我这么处理:</p><p>1、不做,肯定有的风机可以手动启动;</p><p>2、要是可能还有防火卷帘,问题就来了,这时候还是不是III类都难说了。</p><p>3、要是做的话,问题更多了,还要做消防值班室!</p></div><br>对,刚才我也在想这个问题。如果有防火卷帘的话,面积多半超了,那个时候还是不是只有那几个车位都难说了。只是不记得具体划分标准,又懒的查,举不出例子来。<br><br>第一条,冷爷的不做。就算不做也总有个多线(如风机)、总线(如电动送风阀)的控制器吧。有了控制器,就有控制室,有控制室就有。。。 疯掉了。。。<br>
发表于 2007-10-27 23:34:17 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alm0124</B></FONT> 在(<I>2007-10-27 18:34:06</I>)的发言<BR>如同十层左右小高层住宅,不做报警吧,地下室可能有排烟风机,做吧又不符合新住宅规定,还是保险做吧[em105]</DIV><BR>完全可以不做.<BR>
发表于 2007-10-27 23:38:19 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-27 15:30:13</I>)的发言<BR>
<P>三类地下汽车库,大家做不做报警?</P>
<P>按照规范,三类地下汽车库可以不做自动报警系统,但是里面肯定有的消防风机和可能有的防火卷帘怎么联动?大家以前都是怎么解决的?</P></DIV><BR><BR>消防风机一定要联动?防火卷帘也可以手动的.
     
发表于 2007-10-28 01:07:02 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-27 23:38:19</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-27 15:30:13</I>)的发言<BR>
<P>三类地下汽车库,大家做不做报警?</P>
<P>按照规范,三类地下汽车库可以不做自动报警系统,但是里面肯定有的消防风机和可能有的防火卷帘怎么联动?大家以前都是怎么解决的?</P></DIV><BR><BR>消防风机一定要联动?防火卷帘也可以手动的.</DIV>

<P>我顶一下,还有谁这么认为?<BR><BR></P>
     
 楼主| 发表于 2007-10-28 18:00:27 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-28 1:07:02</I>)的发言<BR>
<P>我顶一下,还有谁这么认为?<BR><BR></P></DIV><BR><BR>至少我一点也不这样认为!
     
发表于 2007-10-28 18:11:26 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<P>黑子,你觉得应该采用机械方式启动是吗?</P>
<P>其实吧,这两个信号都可以在疏散口处远距离人工启动。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-10-31 17:26:17 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

关键是我们这里审图的不认可手动消防联动,该如何解释?
     
发表于 2007-10-31 19:42:12 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

可以要求他们拿出不能够手动启动的依据。
     
发表于 2007-11-24 23:52:34 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

能不能局部做探测模块联动?我做了一个住宅,地下室只有一台发电机,设气体灭火,就考虑气体灭火控制柜有联动模块,局部设置两个探头和控制柜联动.审图也没说不行啊!
     
 楼主| 发表于 2007-11-25 15:09:31 | 显示全部楼层

回复:三类地下汽车库,大家做不做报警?

<P>要做就要全部做上!</P>
<P>最后我也妥协了。。。。。。。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则