账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6362|回复: 9

[问题探讨] 环形终端供电方式

[复制链接]
     
发表于 2023-11-16 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
查了一下论坛,就出现讨论过一次,还是2008年的,网上资料也甚少,只看到一篇文章。想了解下这种供电方式不会产生环流吗?
1.png

     
发表于 2023-11-16 10:33:21 | 显示全部楼层
环路中无电动势,不可能产生环流。但这个资料牵强附会,因为该环路中没有任何开关电器隔离故障点,所谓提高可靠性一说纯属误解。
     
发表于 2023-11-16 10:51:44 | 显示全部楼层
会的,大致类似中性点一点接地的杂散电流。
     
发表于 2023-11-16 14:51:26 | 显示全部楼层
这样接线插座没电啊。
     
发表于 2023-11-17 11:49:43 | 显示全部楼层
这种环形供电,回路中没有激励电源,不会产生环流的。因为每一个设备有两个不同方向的电源来路,所以说提高了供电可靠性。即:环路中的任意一个故障断点,都不影响所有的设备正常使用。
     
发表于 2023-11-17 12:23:01 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2023-11-17 11:49
这种环形供电,回路中没有激励电源,不会产生环流的。因为每一个设备有两个不同方向的电源来路,所以说提高 ...

这种插座都是链接,有断点都是在链接点上,即插座接线端头,应该尽快发现,而不是继续供电。因为断点不一定全断,有可能因接触不良而时断时续,最容易烧。所以就插座而言,这种环形除了降低了点短路阻抗外,没什么意义。
     
发表于 2023-11-20 15:22:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-21 18:09 编辑
nicebin 发表于 2023-11-17 11:49
这种环形供电,回路中没有激励电源,不会产生环流的。因为每一个设备有两个不同方向的电源来路,所以说提高 ...

不影响设备正产使用
     
发表于 2023-11-20 17:30:18 | 显示全部楼层
以前好像看过资料是按英标或香港地方有相关做法。至于6#说的断点问题现在是通过电弧(属于串接故障,也能保护并联故障)探测来保护的。但也没有在国内全面推广,只有民标提及。
     
发表于 2023-11-20 19:19:57 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-20 15:22
不是不影响设备正产使用,而是设备根本无电可用,因为一根线把起始插座、中间插座、终点插座连起来,再回 ...

啥啊。。。不是0
     
发表于 2023-11-20 20:09:38 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-20 15:22
不是不影响设备正产使用,而是设备根本无电可用,因为一根线把起始插座、中间插座、终点插座连起来,再回 ...

震惊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则