账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11253|回复: 37

四川的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2023-11-20 14:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
意见如图,审图的意义是什么!
QQ图片20231117215608.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-11-20 14:15:07 | 显示全部楼层
可以肯定的是该审查人员是施工或监理出身
     
发表于 2023-11-20 14:21:38 | 显示全部楼层
审图和设计一起抄,一起完善说明。把说明做大做强。
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-20 15:09:57 | 显示全部楼层
从没遇见过这种问题
     
发表于 2023-11-20 15:11:10 | 显示全部楼层
这个审图人员绝对乱审,比如第3条。
     
发表于 2023-11-20 15:55:53 | 显示全部楼层
这九条意见不是不能提,但是提到强条高度就夸张了吧
发表于 2023-11-20 16:37:49 | 显示全部楼层
四川的审图真的很厉害的样子,设计说明需要把规范抄一遍那种
     
发表于 2023-11-20 16:53:44 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-20 15:11
这个审图人员绝对乱审,比如第3条。

对,普通照明回路设RCD属于多多益善。
我所在的小区就因为同时遵守第2,3导致住户家里末端照明回路出现漏电就直接跳300mA单元总开关,要是夏天晚上三更半夜整单元停电物业都不一定有人能给送电,单元电表间是锁的。
正确做法应该是,单元总开关设300mA的RCD,户内所有照明插座空调回路均设30mA的RCD,形成上下级漏电动作的选择性。
     
发表于 2023-11-20 17:02:59 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-20 15:55
这九条意见不是不能提,但是提到强条高度就夸张了吧

写的是补充 一般不会认定是强条 只有违法强条做法的 才算。
     
发表于 2023-11-20 17:20:20 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-11-20 17:02
写的是补充 一般不会认定是强条 只有违法强条做法的 才算。

补充是补充说明的意思,我是觉得这些条款就不应该列在强条的子项里面,哪怕是线下意见也夸张,显得强条太不值钱。
     
发表于 2023-11-20 17:56:08 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2023-11-20 14:15
可以肯定的是该审查人员是施工或监理出身

如果这样的话 ,我也会干,我能提个30条。
     
发表于 2023-11-20 18:01:05 | 显示全部楼层
不能乱拉乱扯电线,家用电气不能超寿命使用,不能用湿手拔插电源插座,施工时不能.......,太多了,欢迎接龙。
     
发表于 2023-11-20 18:06:21 | 显示全部楼层
他提的太少了,应该把《建设工程施工现场供用电安全规范》,抄一遍。
     
发表于 2023-11-20 18:18:24 | 显示全部楼层
把《施工现场临时用电安全技术规范》,《建筑电气工程施工质量验收规范》,《建筑物防雷工程施工与质量验收规范,《火灾自动报警系统施工及验收规范》....抄一遍。
     
发表于 2023-11-20 18:22:56 | 显示全部楼层
第4条、第5条,跟设计人有一毛钱的关系吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则