账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9853|回复: 16

[求助] 请教各位 室外电缆排管(采用钢管)怎么做接地

[复制链接]
     
发表于 2023-11-21 10:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位 室外电缆排管(采用钢管)怎么做接地,图集12D101-5 P170页这样做 也看不出与钢管之间有什么联系
微信截图_20231121103422.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-11-21 10:36:06 | 显示全部楼层
可不可以 排管两端(电缆井处)与电缆井内接地扁钢连接,电缆井接地装置的接地电阻不大于4欧姆 这样设计呢?
发表于 2023-11-21 11:29:42 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 10:36
可不可以 排管两端(电缆井处)与电缆井内接地扁钢连接,电缆井接地装置的接地电阻不大于4欧姆 这样设计呢 ...

是的
     
发表于 2023-11-21 12:18:55 | 显示全部楼层
可不可以不接地呢,本身就是埋地钢管,自己就是接地体
     
 楼主| 发表于 2023-11-21 13:03:29 | 显示全部楼层
另外还有个问题请教下,CPVC管等可以用管枕支撑,钢管这种没找到怎么支撑
     
 楼主| 发表于 2023-11-21 13:05:10 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2023-11-21 13:44:22 | 显示全部楼层

再请教树总,CPVC管作排管时用管枕支撑,钢管排管只找到12D101图集P46页的混凝土包封的做法,是不能用管枕吗
     
发表于 2023-11-21 14:10:55 | 显示全部楼层

树总,如果是塑料排管,需要做接地扁钢吗?图集中的做法,并没有注明只针对金属排管
     
 楼主| 发表于 2023-11-21 15:05:05 | 显示全部楼层
另外想到个问题,看12D101图集中的管枕孔与孔之间间距是40mm,规范上要求电缆埋地穿管时的平行间距是0.1m,岂不是前后矛盾了
微信截图_20231121150319.png
微信截图_20231121150400.png
发表于 2023-11-21 15:32:16 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-11-21 14:10
树总,如果是塑料排管,需要做接地扁钢吗?图集中的做法,并没有注明只针对金属排管

塑料管不需要接地处理
发表于 2023-11-21 15:34:05 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 13:44
再请教树总,CPVC管作排管时用管枕支撑,钢管排管只找到12D101图集P46页的混凝土包封的做法,是不能用管 ...

包封了就不用管枕
     
发表于 2023-11-21 15:59:37 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 15:05
另外想到个问题,看12D101图集中的管枕孔与孔之间间距是40mm,规范上要求电缆埋地穿管时的平行间距是0.1m, ...

直埋和排管是两种方式。
     
发表于 2023-11-21 16:01:13 | 显示全部楼层

就像4#楼所讲,如果是金属管,单独敷设接地扁钢感觉多余啊,金属管埋地本身就已经是良好的接地极了 。
发表于 2023-11-21 16:28:59 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-11-21 16:01
就像4#楼所讲,如果是金属管,单独敷设接地扁钢感觉多余啊,金属管埋地本身就已经是良好的接地极了 。

是的,这种接地主要指电缆井里面的金属支架等
     
 楼主| 发表于 2023-11-21 17:12:38 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-21 15:59
直埋和排管是两种方式。

您意思是只有铠装直埋时这个间距才适用是吧,感觉有点别扭
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则