账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6808|回复: 10

[求助] 请问多联新风处理机室外机是自带控制箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-22 16:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:多联新风处理机室外机是自带控制箱吗?其供电断路器需要带漏电保护吗?如需要带漏电,漏电值取多少呢?
发表于 2023-11-22 16:28:21 | 显示全部楼层
自带控制箱,漏电保护看看室外是否一般人员能触及,否则不需要
     
发表于 2023-11-23 07:57:38 | 显示全部楼层
我都不知道多联新风处理机是个啥东西。。。。

多联机听上去像空调,新风机+空调?
     
发表于 2023-11-23 09:03:22 | 显示全部楼层
你把这个玩意想象成一个空调内机就可以了,这玩意自己有个墙面控制器,只要配电就行了,设置控制箱都是白瞎。
     
 楼主| 发表于 2023-11-23 09:27:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-22 16:28
自带控制箱,漏电保护看看室外是否一般人员能触及,否则不需要

风机是在上人屋面的屋顶,这种情况下是否需要设置带漏电保护呢?若是需要设置漏电保护,这个漏电保护是设置在到其控制箱的供电线路上,还是控制箱出线至风机电机的回路上呢?
发表于 2023-11-23 10:27:46 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-11-23 09:27
风机是在上人屋面的屋顶,这种情况下是否需要设置带漏电保护呢?若是需要设置漏电保护,这个漏电保护是设 ...

你看看当地的答疑文件,很多地方的答疑文件,对这样的是不要求的,如果要做,是供电线路上的,控制箱的难保证
     
发表于 2023-11-23 10:30:11 | 显示全部楼层
一般只考虑电源配电,其它的设备控制箱负责
     
发表于 2023-11-23 11:11:27 | 显示全部楼层
多联新风系统和多联机VRV系统是一样的,外机单独配电,内机单独配电。控制这块是设备自带的,都不用控制箱,一个开关或者面板就打开了。
     
发表于 2023-11-23 11:21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-23 11:28 编辑

1、一般自带控制箱
2、可以不做漏电,满足下列条件之一:
1)断路器额定电流超过32A;
2)不需设置附加防护;
3)设等电位作为附加防护;4)一般人员接触不到
     
 楼主| 发表于 2024-1-2 16:46:44 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-23 11:21
1、一般自带控制箱
2、可以不做漏电,满足下列条件之一:
1)断路器额定电流超过32A;

请问这个要求是出自哪条规范?

点评

GB 55024第4.6.5  发表于 2024-1-2 17:08
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则