[求助] 请问有燃烧性能为不燃的塑料管吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-24 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有燃烧性能为不燃的塑料管吗,不燃材料的穿线管是不是只能是金属管了?
洁净厂房.png
     
 楼主| 发表于 2023-11-24 09:34:38 | 显示全部楼层
然后医药洁净厂房规范又说是“非燃烧体”,难燃的东西属于非燃烧体吗?
医药洁净厂房.png
     
发表于 2023-11-24 10:44:00 | 显示全部楼层
塑料管 只有阻燃能力吧  不是有个氧指数了,不燃的 估计智能用金属管了
     
 楼主| 发表于 2023-11-24 10:48:16 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-11-24 10:44
塑料管 只有阻燃能力吧  不是有个氧指数了,不燃的 估计智能用金属管了

好的,都用钢管了