账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4968|回复: 4

[求助] 请教各位老师,关于工厂供电方案的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-25 11:39:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂区内设1独立35kV/10kV变电站,35kV进线为1路引自上级110kV站。从35kV站引2路10kV到车间变配电室,1路直接进变压器,另1路与厂外引入的10kV保安电进入车间变配电室的2面开关柜切换后(该切换暂理解是备自投 现场也不知道)给另1台变压器供电。2台变压器低压侧设置母联。车间内有二级生产负荷和消防一级负荷。
疑惑是10kV市电与保安电备自投这里,感觉用保安电直接带变压器更合适吧,做10kV切换没什么意义还有风险。
或者大家有什么更好的方案可以指教,提前感谢!

30474

30474
     
发表于 2023-11-25 12:04:24 | 显示全部楼层
方案涉及2#变的任务和电力公司对保安电源的运行要求。2#变可能正常时也带负荷,常态化使用保安电源,电力部门一般不会同意。
     
 楼主| 发表于 2023-11-25 12:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢老师回复。明白您说的了,保安电正常不能带负荷,仅做热备用。其实35kV站引出的2路10kV满足二级负荷,分别带车间配电室2台变压器,低压侧母联,带二级生产负荷。保安电单独带1台变压器,作为消防一级负荷的备用。想再请教您,抛开保安电源不能带正常负荷,图示供电方案 也能满足负荷要求吧,10kV备自投 供电局一般不允许吧。
     
发表于 2023-11-25 13:01:56 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-25 12:46
感谢老师回复。明白您说的了,保安电正常不能带负荷,仅做热备用。其实35kV站引出的2路10kV满足二级负荷, ...

供电点处,供电部门怎么会不允许备自投呢?常规做法啊,它有管理权限,这跟害怕低压柴发倒送电不能类比。如果2#变只接保安电源,“保安”二字就当没看见,那不就是常见的双电源不联络的供电形式吗,只不过是一市电一自备(上上级还是市电)的双电源而已。只要2#变容量满足所有一、二级负荷要求即可。
     
 楼主| 发表于 2023-11-25 13:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-25 13:01
供电点处,供电部门怎么会不允许备自投呢?常规做法啊,它有管理权限,这跟害怕低压柴发倒送电不能类比。 ...

好的,感谢老师周末时间回复,关于供电方案还得加强学习理解
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则