账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6279|回复: 4

[规范条文] 关于内走道感烟探测器设置问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-27 10:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
2.点型感烟探测器设置应符合表6.2.2规定
感烟探测器保护面积60m2,保护半径5.8m,如果按不大于15米设置,那保护半径不满足5.8m规定,这个要考虑吗
     
发表于 2023-11-27 11:03:44 | 显示全部楼层
未说明设置环境的前提下,所有限制性条件均为“且”的关系
     
发表于 2023-11-27 11:05:35 | 显示全部楼层
60m2针对大空间。15m针对线性走道,满足极限探测范围即可
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-27 16:11:09 | 显示全部楼层
小于3m的走带就按第1条执行就可以了。
     
发表于 2023-11-28 16:47:36 | 显示全部楼层
小于3m走道按15,其他按保护半径
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则