账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1624|回复: 5

[规范条文] 消防验收

[复制链接]
     
发表于 2023-11-29 10:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有大神了解依爱家消防产品的?有个项目验收,厂家用一个黑色的接线端子排代替消防模块模块,放在配电箱里面。这个黑色的接线端子排算不算模块?
发表于 2023-11-29 10:56:26 | 显示全部楼层
接线端子排和模块就不是同一类东西
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-29 11:25:33 | 显示全部楼层
消防端子箱和消防模块箱
1、消防端子箱内是放一条黑色的端子排,消控室回路板出来的一个回路(信号总线、广播、电话、24V等)接至端子排,端子排在分出不同类型的线至消防设备
2、消防模块箱内是放消防模块的(输入、输出、输入输出),但现场实际很少有单独的模块箱,模块都是接近布置在被控设备旁的。

以下图片是消防端子排,布置在消防端子箱内
优效截图20231129112052.jpg

     
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:30:49 | 显示全部楼层
已咨询厂家,问题已解决,是多线控制的接线端子。谢谢大家。
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 11:33:40 | 显示全部楼层
是施工单位做错了,只做了多线控制,没有做总线模块控制。端子排是多线的终端转换。
     
发表于 2023-11-29 13:48:00 | 显示全部楼层
端子排代替模块?怎么想的呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则