账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4857|回复: 10

湿式报警阀的联动启泵问题讨论

[复制链接]
     
发表于 2023-12-6 09:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.湿式报警阀怎么与火自报联动,仅需要输入模块么?还是输入输出模块?
2.压力开关需要控制线4x1.5mm²与喷淋泵直接启泵?
     
发表于 2023-12-6 10:49:02 | 显示全部楼层
报警阀需要监视,采用输入模块,连锁启动喷淋泵通过专线4*1.5,其实只需要两芯。
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 11:13:10 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-6 10:49
报警阀需要监视,采用输入模块,连锁启动喷淋泵通过专线4*1.5,其实只需要两芯。

老哥 2个输入模块?是报警阀组的压力开关和信号阀需要输入模块吧
发表于 2023-12-6 11:29:53 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-12-6 11:13
老哥 2个输入模块?是报警阀组的压力开关和信号阀需要输入模块吧

其实需要三个输入模块
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 12:42:49 | 显示全部楼层

2个信号阀+1压力开关啊 那在系统图上怎么表示啊
发表于 2023-12-6 14:26:20 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-12-6 12:42
2个信号阀+1压力开关啊 那在系统图上怎么表示啊

这样
2CC9BC4E-6B6D-4f61-A94B-B7852517249B.png
     
发表于 2023-12-6 14:39:15 | 显示全部楼层
1.输入模块三个(一个给压力开关,另外两个是压力开关两侧的阀)2.写着4根但是基本2根够了
     
发表于 2023-12-6 14:40:37 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-12-6 11:13
老哥 2个输入模块?是报警阀组的压力开关和信号阀需要输入模块吧

别强行凑数
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 22:44:34 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-12-6 14:39
1.输入模块三个(一个给压力开关,另外两个是压力开关两侧的阀)2.写着4根但是基本2根够了

给排水专业压力开关和信号阀都不画么?我看水图只画了一个圆圈
     
 楼主| 发表于 2023-12-6 22:57:36 | 显示全部楼层

是不是这样:进水端的信号蝶阀和出水端的信号蝶阀及压力开关 三个输入模块,作为湿式报警阀的动作还有阀门的开启和关闭。然后压力开关4根线连锁启动喷淋泵。
     
发表于 2023-12-8 14:11:49 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-12-6 22:44
给排水专业压力开关和信号阀都不画么?我看水图只画了一个圆圈

人家直接画的是阀组,电是直接接的里面原件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则