官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2023-12-7 15:05 自发自用,余电上网,您这个用电量才50kW,那需要在上一级处找并网点,通常并网点在变电所低压配电柜处
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:39 他这个已经做好了,就在本楼配电间给并网了
x01oct 发表于 2023-12-7 16:44 本楼配电间50kW,那电缆用95的? 150kW的光伏咋并上去的啊?还是说本楼电缆进线是按240电缆进线考虑的 ...
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:57 这种余电上网供电部门会同意吗?
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:51 当时设计没有考虑光伏这么大功率,就是按基本配置的,留了个开关出线(并网进线)才100A
L446231510 发表于 2023-12-7 17:34 这个150KW是业主实际要装的,还是你们自己计算的。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页