账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6497|回复: 14

[求助] 制冷机组的供电

[复制链接]
     
发表于 2023-12-13 08:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2023-12-13 08:54 编辑

请问,暖通提资一台380V,764.9KW的制冷机组,对于机房内其配电柜的系统图,计算电流如何计算,进线电缆和进行开关如何选择呢?下图这样画哪里需要调整呢?
微信图片_20231213085518.png

     
发表于 2023-12-13 08:51:06 | 显示全部楼层
控制柜厂家自带,母线直接怼到控制柜上
     
 楼主| 发表于 2023-12-13 08:53:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-13 08:51
控制柜厂家自带,母线直接怼到控制柜上

请问,控制柜的具体配电系统图不用画,只需要把其供电线路的母线在平面图上表示出来就可以吗?
     
发表于 2023-12-13 09:07:04 | 显示全部楼层
屋顶VRV机组配电方案
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 0&fromuid=88802
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
可参考论坛帖子。
图中的配电柜进线开关这么大,可行吗?
     
发表于 2023-12-13 10:06:20 | 显示全部楼层
功率因数0.8有点偏小,建议取值0.85~0.9;是用母线,但不是插接母线。如果控制柜在控制室,预留好控制柜到机组的桥架。
     
发表于 2023-12-13 10:34:41 | 显示全部楼层
这种情况直接问暖通要样本数据,之前碰到过这种情况,一般厂家样本会注明内部含几台主机,几路进线电缆参考的
     
发表于 2023-12-13 10:42:14 | 显示全部楼层
应该跟暖通专业明确样本数据,制冷机组有螺杆机和离心机。螺杆机一般功率不太大,机体上一般自带启动装置;离心机功率大,一般厂家自带启动柜(独立柜体)。
     
发表于 2023-12-13 10:44:03 | 显示全部楼层
这么大功率的制冷机组,我感觉应该是高压机组了。一般低压离心机机组没有这么大的功率
     
发表于 2023-12-13 11:17:20 | 显示全部楼层
看产品样本,按产品要求配电。
     
发表于 2023-12-13 13:48:30 | 显示全部楼层
liuchong_5hao 发表于 2023-12-13 10:44
这么大功率的制冷机组,我感觉应该是高压机组了。一般低压离心机机组没有这么大的功率

900kW以下是可以用400V机组的,当然650kW以下用400V机组更好,所以还是看暖通提资比较好,电气专业不要管其他专业怎么选设备。
     
发表于 2023-12-13 13:50:50 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-12-13 09:07
屋顶VRV机组配电方案
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=126650&fromuid=88802
...

这俩说的不是一个事情,1楼问电制冷机组,您转的帖子问的风冷热泵

点评

噢。学到了,谢谢ct老师。  发表于 2023-12-14 11:11
     
发表于 2023-12-13 13:51:05 | 显示全部楼层
机组数量需要确定这容量正常不是单台。
有几台外机引出来几组线到控制柜,
整定就按功率计算反推电流就行。详细的保护都是需要厂家做的因为你做不了
     
发表于 2023-12-13 13:51:28 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-12-13 08:53
请问,控制柜的具体配电系统图不用画,只需要把其供电线路的母线在平面图上表示出来就可以吗?

不用画,你1楼的图就多余,且错误不少
     
发表于 2024-1-4 20:18:02 | 显示全部楼层
冷冻泵、冷却泵回路要加上,找个其他项目图纸看看就知道怎么回事了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则