账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16053|回复: 28

请教两个问题

[复制链接]
发表于 2007-10-29 23:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>最近碰到一个工程,丙类厂房,面积5000多平米,室外消防用水量40L/S,定消防负荷为二级,想问个困扰了好一阵的问题,二级负荷供电问题,需要两路电源。需要主用和备用电源,到底是说一定是两路10KV高压进线,还是仅是低压柜出线不同,末端切换即可?大侠们帮帮忙,查了网上很多人也讨论过,还是很模糊。。[em20]</P>
<P>还有一个问题,有谁做过只做低压配电室的工程,直接从室外架着的变压器变电后进线?可以不用高压柜么?</P>
     
发表于 2007-10-29 23:49:04 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>我是这么看这个问题的:</P>
<P>1、二级负荷,需要两回路的电源,两个回路从不同的变压器母线来即可。</P>
<P>两个高压是对一级负荷而言的。</P>
<P>2、室外变压器出线就是低压,入户就不会有高压配电柜了。</P>
发表于 2007-10-30 23:19:47 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>这个是咱规范的误区,就像搂主说的,到处都说的很模糊。</P>
<P>我一直就认为消防负荷就是消防负荷,不能按照规范上的二级甚至三级来考虑。总不可能火灾的危害比高层客梯停电造成的危害相同吧?</P>
<P>消防负荷就该按一级配电,柴油机EPS都可以。</P>
<P>再有,一级负荷的两路高压也有要求,必须来自不同的区域变电站(≥35/10.5KV),这个在强制性条文图集里面有图示。</P>
     
发表于 2007-10-31 00:16:03 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>对了,板爷,一级负荷和二级负荷在电源方面到底有什么区别?</P>
发表于 2007-10-31 10:20:51 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-31 0:16:03</I>)的发言<BR>
<P>对了,板爷,一级负荷和二级负荷在电源方面到底有什么区别?</P></DIV>
<P><BR>这个问题规范上都写的很清楚呀,冰爷。</P>
<P>至于消防负荷,我只是个人的理解,认为消防负荷就是消防负荷不能分等级,必须有柴油机或EPS备用电源。火无情呀。比如二极负荷,规范上可以采用一路专用10KV架空高压供电,而10KV架空高压供电是取自前苏联做法,因为10KV架空线如果发生问题,可以保证在2到3小时内恢复供电。但是火灾能等你几个小时吗?而这样做也不违反规范!</P>
<P>这个问题老王在建筑电气某期也有一篇文章,冰爷可以去看看,好象叫对新高规的看法什么的。</P>
<P>但是,话又说回来,现在的甲方很精明,他们内部也有懂规范的朋友,所以当真每个工程都这样做起来,恐怕还是会遇到费口舌的情况哦。</P>
发表于 2007-10-31 13:07:22 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>措施上400kVA及以下变压器可以架杆安装,各地有自己的政策吧。</P>
<P>我们这里市区不允许有架杆的了。</P>
<P>架在杆上安装当然就没有高压柜了</P>
     
发表于 2007-10-31 19:21:00 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-31 10:20:51</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>板爷,不清楚,具体说说,到底怎么区分一级和二级负荷?
发表于 2007-10-31 23:12:11 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

冰爷,您恐怕要去看看 供配电系统设计规范 或民规、措施了
     
发表于 2007-10-31 23:20:36 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>这样吧,我说说我自己的理解:</P>
<P>1、一级负荷,需要两个高压电源,这两个电源要求来自不同的变电站;</P>
<P>2、二级负荷,需要两个电源,不过这两个电源只要来自不同的母线或者不同的变压器就可以了。</P>
<P>是不是这么理解?</P>
<P>唉,看规范看规范,看得懂也就不用来这里问了。</P>
<P>[em15]</P>
     
发表于 2007-11-7 10:33:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-7 19:32:36 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-31 23:12:11</I>)的发言<BR>冰爷,您恐怕要去看看 供配电系统设计规范 或民规、措施了</DIV>
<P><BR><BR>板爷,规范都会看,问题在怎么实施,怎么理解。</P>
<P>你说说你的看法吧,又不是设计图纸。</P>
     
发表于 2007-11-7 19:33:46 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2007-11-7 10:33:22</I>)的发言<BR>
<P>wom  我们这里做法:</P>
<P>一级负荷   双回路,双电源</P>
<P>二级负荷 单回路,双电源!!</P></DIV>
<P><BR>哦,你的区别在于低压回路?</P>
<P>这个我没想过啊!我一直认为是电源的差别。</P>
     
发表于 2007-11-8 19:25:58 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 23:19:47</I>)的发言<BR></DIV>
<P class=quote>这个是咱规范的误区,就像搂主说的,到处都说的很模糊。</P>
<P class=quote>我一直就认为消防负荷就是消防负荷,不能按照规范上的二级甚至三级来考虑。总不可能火灾的危害比高层客梯停电造成的危害相同吧?</P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeef"></FONT> </P>
<DIV class=quote>见鬼里面的:<BR>3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电; 老兄要和规范对着干?<BR><BR></DIV>
     
发表于 2007-11-9 00:02:11 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 23:19:47</I>)的发言<BR>
<P>这个是咱规范的误区,就像搂主说的,到处都说的很模糊。</P>
<P>我一直就认为消防负荷就是消防负荷,不能按照规范上的二级甚至三级来考虑。总不可能火灾的危害比高层客梯停电造成的危害相同吧?</P>
<P>消防负荷就该按一级配电,柴油机EPS都可以。</P></DIV>
<P><BR>条件许可 你做成特别重要负荷都可以 但是国家规范是一个全国性的规范 如果规范条文如你所说</P>
<P>那么全国性的建筑工程无论所在 无论规模大小 无论重要与否 消防负荷都是一级 </P>
<P>我想 与国情格格不入吧 如何实施?</P>
<P>双电源 基础设施 国家投资?</P>
<P>柴发 EPS 超量的使用 由此带来的环保问题如何解决?</P>
     
发表于 2007-11-24 23:42:00 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2007-11-7 10:33:22</I>)的发言<BR>
<P>wom  我们这里做法:</P>
<P>一级负荷   双回路,双电源</P>
<P>二级负荷 单回路,双电源!!</P></DIV><BR>我这样理解不知对否:<BR>
<P>一级负荷   双回路,双电源</P>
<P>二级负荷 双回路,可以单电源!!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则