账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5428|回复: 8

[求助] 动力照明配电箱的进线不小于6平方毫米,大家现在还按照这个要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-18 10:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
技术措施09版,5.6.4有这么一条动力照明配电箱的进线不小于6平方毫米。原本一直遵循着这一条,但现在看着不少图纸,直接改为4平方毫米的电缆。所以,现在大家都是怎么选择的
     
发表于 2023-12-18 11:08:14 | 显示全部楼层
看用在哪?住宅,宿舍,面积等等
     
发表于 2023-12-18 11:56:14 | 显示全部楼层
不知道技术措施的编者都是怎么想的
弄一些不严谨的东西去当作确定无疑的结论
说是降低了设计门槛,但对初学者造成了不好的影响,
说阐释规范,又完全没有阐释的内容。
     
发表于 2023-12-18 12:18:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2023-12-18 12:21 编辑

用断路器的瞬时脱扣器做短路保护,导体截面很小时可能会不满足热稳定,见任元会《低压配电设计解析》 99页 6.4.4 断路器瞬时脱扣器切断短路电流的分析,103页表6.4-4 列出了塑壳出线时导体最小截面。表6.4-5是简易估算法,塑壳出线BYJ/YJV/YJY最小截面就是6平方,VV/BV最小10平方。
     
发表于 2023-12-18 12:20:17 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-12-18 12:18
用断路器的瞬时脱扣器做短路保护,导体截面很小时可能会不满足热稳定,见任元会《低压配电设计解析》 99页  ...

这可是末端箱
     
发表于 2023-12-18 12:26:32 | 显示全部楼层
人为限定低压电缆截面的最小值,除了防止机械损伤外,满足热稳定是我能想到唯一的理由了。
但技术措施又专指“动力照明配电箱进线”,和任老的分析中按微断/塑壳考虑还是有些出入。
     
发表于 2023-12-18 12:33:01 | 显示全部楼层

细说下,我觉得末端箱除了短路电流可能小一点,其他一样吧
     
发表于 2023-12-18 12:37:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-12-18 16:01 编辑

       这个与低断长延时脱扣器那个1.1一样,都是江湖行规,不是法定原则,也不总是符合技术原理。虽有一些道理,并不是一定之规。
       很多类似的行规,该是用专业的方式揭示它们道理的时候了。合则留,不合则废。
     
发表于 2023-12-18 15:08:44 | 显示全部楼层
就考虑短路灵敏性和压降  距离远点的  就按这个来,距离近的就不用了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则