账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5028|回复: 4

[求助] 关于电缆桥架和电动机接地等几个问题的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-12-20 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,有几个问题,小弟一直非常困惑,希望大家可以不吝赐教。

一、对于长度超过30m的金属电缆桥架,存在两种情况:
1、电缆桥架沿途敷设有一根贯通的扁铁,是否扁铁本身就可以作为接地干线的延伸,桥架只要保证和它的可靠连接,就不需要再额外下引到接地网?
2、电缆桥架未沿途敷设扁铁,是否桥架每段间需要4㎡的线进行跨界,同时首尾段及每30米,都需要用接地线下引至地网呢?那么这跟接地线的截面积是依据什么来定呢?是50065中8.2.1吗?具体哪一款呢,第1、2款中要考虑相线截面积或预期短路电流,感觉不太适用;而第3款仅考虑机械强度方面;还是按多回路考虑最严重情形的第4款呢?

二、对于防爆区域TN-S系统的低压电动机,本身接线盒内已有PE线作为故障电流通路,那么外壳与接地干线(兼做防静电接地的接地干线)的连接线的截面积是应该作为PE线以50065 8.2.1中PE线截面积来定?还是作为等电位联结线以8.3.1中作为接到总接地端子的保护联结导体来确定呢?

三、对于10kV谐振接地系统的高压电动机,接线盒内没有PE线,是通过外壳的PE线连接至接地干线,那么这截面积应该以什么来确定呢?8.2.1适用范围应该是低压部分,应该不适用吧?那是否需要按50065附录E中高压电气装置接地导体(线)的热稳定校验来选呢?

四、工业厂区中有人值守的变电站,属于民用建筑吗?适用于51348吗?它的防火部分是依照50016来还是依照50229来呢?

问题比较多,再次感谢大家

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:53:15 | 显示全部楼层
顶一下,萌新没人权
     
发表于 2023-12-29 10:45:05 | 显示全部楼层
说一下自己不成熟的看法仅供参考:1.1是,1.2一般都敷设扁钢,没做过不敷设扁钢的。2.我也有次疑惑,我认为这是TN-C系统遗留下来的做法,没有规范要求TN-S系统需要外接保护导体。3高压不太懂,应该是按照热稳定性来选。4.不属于民建,应该按照建规或者精细规、石化规。
     
发表于 2023-12-29 11:37:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2023-12-29 11:43 编辑

1-1,是,但桥架本身的接地要考虑,一般都是做的。
1-2,桥架本体的防雷接地,和PE线接地,两者要区分,1-1里的扁钢,一般是作为PE干线,和桥架本身的防雷、防静电接地是有分别的。

2,有PE线的情况下,就地外壳为PE的重复接地,可按照等电位的截面考虑。

3,高压电机无PE线,单相接地故障通过就地接地线入地,那就要按照故障电流热稳定考虑,但消弧线圈、电阻接地的故障电流值其实并不太大。

4,不属于民用,属于工业建筑中的公共建筑。


     
发表于 2023-12-29 13:02:43 | 显示全部楼层
低压100kW以上的电机,高压电机,除接线盒设接地接线端外,还要求机座上设置接地端子,都是保护接地用。
低压的接线盒接PE线后,基座接地端就跟4#说的那样,作重复接地用,按保护联结导体选截面。
高压电机接地线基本是相导体的半截面,这个在GB755或GB14711中有规定,具体哪本查一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则