账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9091|回复: 16

[问题探讨] 采用TN-S五线进户,进线断路器用几P的?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-20 15:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
引来TN-S五线,在进入门卫处PE线再做一次重复接地。请问:进线总开关采用断路器,带隔离功能的,这个断路器用3P还是4P?
     
发表于 2023-12-20 16:56:10 | 显示全部楼层
4,你要考虑检修,断点要断开所有带电导体。
     
 楼主| 发表于 2023-12-20 20:47:58 | 显示全部楼层
车间用电为TN-C-S系统,现门卫用电(三相10KW)准备从附近的车间的备用回路引来(容量够用)。按规范,TN-C-S系统中,在进户处PEN线分为PE线、N线后,就不允许再将这些导体互相连接。准备门卫用电从车间引来TN-S五线,在进入门卫处PE线再做一次重复接地,进线总开关采用断路器,带隔离功能的,这个断路器用3P还是4P?
     
发表于 2023-12-21 08:07:38 | 显示全部楼层
我看到《全国民用建筑工程设计技术措施 电气(2009版)》表5.5.3-1中有说到,采用TN-S三相四线制时,电源进线开关用3级开关,剩余电流保护开关采用4级。
     
发表于 2023-12-21 09:42:34 | 显示全部楼层
五根线,3p和4p都行 4p柜体布置好看点。 4根线 最好装3p
     
发表于 2023-12-21 14:21:26 | 显示全部楼层
单电源用3P就行,多电源可以考虑4P
     
发表于 2023-12-23 08:04:40 | 显示全部楼层
带隔离功能的,断路器用4P
     
发表于 2023-12-25 09:49:01 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2023-12-21 08:07
我看到《全国民用建筑工程设计技术措施 电气(2009版)》表5.5.3-1中有说到,采用TN-S三相四线制时,电源进 ...

引用的内容不匹配。电源开关是控制受电的,隔离电器是保证检修安全的。这条只是讲电源开关,没讲隔离器。隔离一定是要断开所有带电导体的。
楼主的低断,兼有电源开关与隔离器双重任务,理应同时满足两者要求。

点评

多谢指教。  发表于 2023-12-25 12:01
     
发表于 2023-12-25 09:54:08 | 显示全部楼层
必须得4P断路器。
另外,门卫室再小,也是一栋单独的建筑,或者说是一个独立的供电单元。对独立的供电单元,最好的方案,是4P隔离器+3P低断。门卫室负荷一点点,隔离器100A足矣,也就几十块钱。
     
发表于 2023-12-25 10:33:41 | 显示全部楼层
可能有些同行并不清楚隔离开关的工程价格。以终端电器125A以下为例,就国产品牌而言,两种类型。
用MCB壳架做的隔离开关,4P的,每只十来块钱,2P的,每只几块钱。
专门的隔离开关,4P的,最多每只二、三十块钱。
当然,隔离开关要占位置,配电箱可能需要大一点,也要花钱。但很多时候,配电箱是有位置的。
所以,别再在3P、4P上较劲了。标准是明确的,原理是明确的,价格也是明确的。部分同行不能因为颠覆了自己既有的认知而抬杠——我不认识的字,就不是字。哪怕新华字典上有,我也不认!
     
 楼主| 发表于 2023-12-25 17:40:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 09:49
引用的内容不匹配。电源开关是控制受电的,隔离电器是保证检修安全的。这条只是讲电源开关,没讲隔离器。 ...

请问,若这个门卫在车间内,门卫进线开关还采用4P的?
     
发表于 2023-12-25 17:46:20 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-12-25 17:40
请问,若这个门卫在车间内,门卫进线开关还采用4P的?

你设计是不是需要检修隔离?如果需要,就应断N,4P无疑。除非门卫室正好在PE和N分开的重复接地处。
同一运维单位,检修隔离点可以跨配电层级设置。但一般情况是就地。跨层级设置,也宜尽量做到就近。就近的意思是可视范围内。
另外很好奇,就一门卫室,为什么需要三相电源?
     
 楼主| 发表于 2023-12-25 19:00:17 | 显示全部楼层
另外很好奇,就一门卫室,为什么需要三相电源?

因为有空调、空气能采暖、电动门、大门照明。
     
 楼主| 发表于 2023-12-25 19:04:19 | 显示全部楼层
在总进线处,已做PEN的重复接地,PE和N分开后,可以认为N线为地电位不?
     
发表于 2023-12-25 20:34:44 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-12-25 19:04
在总进线处,已做PEN的重复接地,PE和N分开后,可以认为N线为地电位不?

我没看到标准中关于“确保地电位”情况的列举。但参照电涌保护中N-PE间SPD设置规定,TN系统的N-PE间强制规定装设SPD,但在N与PE刚分开处除外,原因是这里N和PE间不可能出现电位差,但10m后就需要安装了。所以比照过来,如果在PE和N分开的那只总配电箱内,可认为N保持地电位。如果是下级TN-S进线的配电箱,则无法确认,检修隔离必须断开N。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则