账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12255|回复: 31

[问题探讨] 正确认识并合理使用TT系统——以路灯为例(24#有文章推荐)

  [复制链接]
     
发表于 2024-1-1 11:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dqaq 于 2024-1-7 09:31 编辑

业界部分设计师对TT系统或多或少有点抵触,或许是基于不熟悉,或许有其他原因。再早还有坛友制造出“五线制TT系统”等搞笑式术语,将共同接地方式混淆为导体配置形式。不多说了,出干货。就路灯系统转移电压问题,给个TT与TN系统电击危险性对比表,一目了然。要是上注册师培训班,这是要出血的,我这里友情奉献大家新年快乐!
TT与TN转移电压电击危险性防护性能对比.png

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
雷风zy + 3 很给力!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-1-1 11:55:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-1-1 12:01 编辑

问题的核心不在路灯,而是在户外用电设备。现农网多用TT系统,道理都是一样的。户外用电设备也不是问题的技术特质,技术特质是“无良好等电位联结条件”。
路灯系统TT、TN、IT均可,但有技术合理性的差异。
     
 楼主| 发表于 2024-1-1 12:22:45 | 显示全部楼层
这张表的倒数第二行的倒数二列,不是很准确。应该是故障回路故障点负荷侧全部转移,故障回路电源侧转移电压降低,其他非故障回路无转移。
     
发表于 2024-1-1 22:27:12 | 显示全部楼层
感谢老师,新年快乐!
发表于 2024-1-2 09:56:08 | 显示全部楼层
大师雄起,新年快乐!
     
发表于 2024-1-2 10:31:19 | 显示全部楼层
巨牛!实际工程中,很多路灯距建筑不满足20m咋整?
     
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:18:50 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-1-2 10:31
巨牛!实际工程中,很多路灯距建筑不满足20m咋整?

只要路灯供电电源不是来自20m内的建筑物,这个20m无约束。否则如果是TN系统,做好路灯的局部等电位联结吧。
     
发表于 2024-1-2 16:17:18 | 显示全部楼层
先赞再学习
     
发表于 2024-1-2 16:43:34 | 显示全部楼层
20米会有什么影响吗?线路的故障电流回流仍然是通过接地,且不会像PE和等电位阻抗那么小。
我不认为会有什么影响
     
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:06:01 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-1-2 16:43
20米会有什么影响吗?线路的故障电流回流仍然是通过接地,且不会像PE和等电位阻抗那么小。
我不认为会有什 ...

      这是民标10.7.4的条件。估计可能20m是两个工频地可视为相互独立的最小距离,而TT系统的核心要求就是两个T相互独立。感觉这条默认前提是建筑物内系统为TN或IT。
      原理上看,低于20m,可能电源地与设备地互在对方的散流场中。比如,电源地上的电压,可能会波及到设备地,导致设备外壳电压升高。
     
发表于 2024-1-3 09:17:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-2 17:06
这是民标10.7.4的条件。估计可能20m是两个工频地可视为相互独立的最小距离,而TT系统的核心要求就 ...

我不觉得会造成显著的升高,只要不跟建筑挨着,就不存在显著的电位传递。
TT系统的关键点在于小电流接地和足够灵敏的保护。我不觉得会有影响

20米是08民规出现的,我不知道是否还有更早的依据,还是某个大师创造的。
如果仅仅说20米代表理论上认为两个独立的地,这样只从TT系统的定义出发的结果。而不管实际上会不会影响TT系统运行,那这条就很可疑了。
     
发表于 2024-1-3 09:28:55 | 显示全部楼层
建筑物20米内的灯具采用TN,怎么解决故障电压转移,是不是还不如用TT。
     
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:50:46 | 显示全部楼层
shitou123456 发表于 2024-1-3 09:28
建筑物20米内的灯具采用TN,怎么解决故障电压转移,是不是还不如用TT。

采用TN,路灯附近地面作辅助等电位。我能想到的只能如此。
     
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:58:50 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-1-3 09:17
我不觉得会造成显著的升高,只要不跟建筑挨着,就不存在显著的电位传递。
TT系统的关键点在于小电流接地 ...

20m这条在城市夜景照明设计规范中也有。刚查了一下条文说明,还真是我10#猜的那个意思。但总感觉还是只有语言说理,缺乏专业的论证。说了实验证明,但没给出处。但规范条文都摆在那里,最好还是不去碰吧。
路灯与建筑大于20m采用TT.png
     
 楼主| 发表于 2024-1-3 10:05:26 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-1-3 09:17
我不觉得会造成显著的升高,只要不跟建筑挨着,就不存在显著的电位传递。
TT系统的关键点在于小电流接地 ...

又查了一下民标对20m的解释,说法又不一样
民标对20m的解释.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则