账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4832|回复: 6

[问题探讨] 还是疏散标志灯设置高度的问题。

[复制链接]
     
发表于 2024-1-12 09:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近江苏省的图审技术问答出来了,针对疏散标志灯设置高度又稍微明确了下。
微信截图_20240112095213.png 微信截图_20240112095225.png

通俗地讲,吊装灯具需要根据室内净高选择尺寸,再根据尺寸选择设置间距。
1m以下设置的灯具还是正常小型或者中型灯具,间隔10m
     
发表于 2024-1-12 10:01:51 | 显示全部楼层
真是一个不严谨的条文出来,导致一堆不靠谱的解释来解释
     
发表于 2024-1-12 10:04:33 | 显示全部楼层
算是比较清晰的解释吧,
     
发表于 2024-1-12 10:16:45 | 显示全部楼层
2020年8月,江苏省住房和城乡建设厅 江苏省建筑设计研究院有限公司编制的文件:《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答》上明确答复  “ 室内高度 ” 是指标志灯安装高度!。请你们专家搞搞清楚再出东西!!
发表于 2024-1-12 14:30:26 | 显示全部楼层
这个也自相矛盾,一方面大空间不好识别,另一方面1米以下,门上方的不受限制
     
发表于 2024-1-12 16:42:17 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-1-12 10:16
2020年8月,江苏省住房和城乡建设厅 江苏省建筑设计研究院有限公司编制的文件:《江苏省建设工程消防设计审 ...

我也发现了,这个解释各说各话,互相矛盾,有时候前后一家的话都能不一样。
     
发表于 2024-8-12 09:40:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-12 14:30
这个也自相矛盾,一方面大空间不好识别,另一方面1米以下,门上方的不受限制 ...

这个不矛盾,大空间的吊装指示灯安装高度高了需要抬头才能看见,做大了更明确更清晰。1米以下的疏散指示标志都是按10m的间距布置,不受大空间高度影响,也满足视觉的连续性,中/小型指示灯具足矣!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则