账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6992|回复: 9

[规范条文] 关于事故照明和消防应急照明

[复制链接]
     
发表于 2024-1-23 10:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
汽车加油加气加氢站技术标准GB 50156-2021
13.1.3  汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明,连续供电时间不应少于90min。
条文说明
13.1.3  加油站、加气站及加油加气合建站是人员流动比较频繁的地方,如不设事故照明,照明电源突然停电,会给经营操作或人员撤离危险场所带来困难。因此应在消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处设置事故照明电源。
请问各位大佬,这里的应急照明是事故照明,而不是消防应急照明。是不是就可以选用自带蓄电池的灯具就行了,不用选消防那种a型,b型的,也不用专门的应急照明箱了。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-1-23 14:15:32 | 显示全部楼层
消防泵房,躲的过吗,还不是要消防的应急照明,所以干脆就认为是消防的
     
发表于 2024-1-23 15:53:09 | 显示全部楼层
事故照明是否是另种概念?如同安全照明、警卫照明。正如树总说的,消防应急照明及疏散指示是必须。事故照明该怎么处理。
     
发表于 2024-1-24 09:29:02 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-1-23 15:53
事故照明是否是另种概念?如同安全照明、警卫照明。正如树总说的,消防应急照明及疏散指示是必须。事故照明 ...

规范编制者用词比较随意,
正文用的是“应急照明”,
到条文说明又变成“事故照明”,
无论照明手册还是GB50034里,与“正常照明”对应的就是“应急照明”。
别用词换个马甲就当成另外一个东西。

原本应急照明是一个双头灯即可(无论是停电还是火灾情况下),
后来专家们不断折腾,非得把消防应急照明单独搞一套,
不过到GB51309又有点良心发现,
认可消防应急照明可以兼顾停电状况下的应急照明(备用照明)要求。

既然GB50156应急照明不少于90min,那就想办法按照GB51309的要求去做就行了。
如果设计师认为这个非消防90min应急照明单独搞一套技术、经济上比较合理,
那也没问题。

点评

学习了。  发表于 2024-1-24 09:44
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-24 17:51:18 | 显示全部楼层
消防泵房是消防应急照明,其他的是保证停电继续经营用的,属于非消防。不要混。
     
发表于 2024-1-25 09:06:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-1-25 09:08 编辑
wangguichao66 发表于 2024-1-24 09:29
规范编制者用词比较随意,
正文用的是“应急照明”,
到条文说明又变成“事故照明”,

因为一些老的照明规范里是有“事故照明”这个说法的,条文说明的人大概没转换过来。
而应急照明也不仅指消防照明,应急照明包括:疏散照明、安全照明、备用照明。
他这里的事故照明,个人觉得应该是属于疏散和安全照明。既然没有权威解释,就只能按消防的来执行了。
     
发表于 2024-1-25 09:30:56 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-1-24 17:51
消防泵房是消防应急照明,其他的是保证停电继续经营用的,属于非消防。不要混。

除了消防泵房外,
其他场所的也不能说全部属于非消防吧,
按照GB55037,营业室不需要考虑火灾疏散应急照明?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-25 09:46:49 | 显示全部楼层
1.根据GB50034的术语和3.1.2条及条文说明,GB50156的描述为“保证断电时的人员撤离”,应归类为应急照明中的疏散照明。
2.GB50156中并未提及照明断电的原因,则应包含事故断电和消防切非等非正常情况,是否按消防应急的标准设计,需要根据不同的房间和场景进行考虑。
3.根据GB55037中10.1.11条,相关的消防设备房间的备用照明应不低于正常照明的照度,所以消防泵房这样的房间,备用照明与消防照明应同时且分系统设置更为合理。
     
发表于 2024-1-25 11:26:41 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-1-25 09:30
除了消防泵房外,
其他场所的也不能说全部属于非消防吧,
按照GB55037,营业室不需要考虑火灾疏散应急照 ...

这种基本也不会超过200m2.一定要说,安全出口要设消防应急照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则