账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4556|回复: 4

[规范条文] 问题:食品库房里面的冰箱(冷冻设施)配电是否判违反规范和法律法规?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-28 15:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题:在一类高层公共建筑内设置中央厨房,食品库房算不算仓库?食品库房里面的冰箱(冷冻设施)配电是否判违反规范和法律法规?
设计依据:
1.《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017条文说明4.4.1饮食建筑内的食品库房指主、副食品库房、冷藏库、干货库、调料库、蔬菜库、饮料库等;
2.建筑设计防火规范-GB50016-2014(2018年版),10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。   配电箱及开关应设置在仓库外。
3.仓库防火安全管理规则(公安部令第6号)1990年,第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。
第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

请教一下大家。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2024-1-29 10:40:20 | 显示全部楼层
需要电当然要配电。配电箱放在外,设电气火灾监控。
     
 楼主| 发表于 2024-1-31 12:18:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 珠海偶遇001 于 2024-1-31 12:33 编辑
qiu!4455 发表于 2024-1-29 10:40
需要电当然要配电。配电箱放在外,设电气火灾监控。

第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
被禁止使用了,还怎么配电,除非不执行该规定文件。
另外一本是应急管理部XF 1131-2014《仓储场所消防安全管理通则》也是一模一样的规定。

     
发表于 2024-2-1 15:15:39 | 显示全部楼层
我认为 规范所指的库房不应该包括你的厨房附属仓库,规范里的库房指的是你的主要功能为库房。按你这么说办公楼,住宅楼都算是火灾危险性场所了,都有纸啊啥的
     
发表于 2024-2-1 17:02:09 | 显示全部楼层
楼上正解。
不能因为建筑的局部功能房间用途就套用相关规范,
曾见识过公建有个展览室,就有人要求按展览建筑规范执行的,
晕死!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则