账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4961|回复: 12

[求助] 请教有没有做过洁净厂房的老师 问题如下

[复制链接]
     
发表于 2024-2-1 15:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、洁净区 应设备用照明,这个备用照明的切换时间和持续时间,规范 洁净厂房设计规范 GB50073-2013 中都没提到。如果照明配电箱从配电室市电(只有1路)和发电机切换后的母线段取电,切换时间是否满足;还是说采用自带电池灯具好一些(电池持续时间多少呢)
2、洁净区防静电接地这一条,该怎么实现呢?是地面构造里增加静电网吗。洁净区沿墙是否敷设接地扁钢呢
微信截图_20240201154307.png
     
发表于 2024-2-1 16:00:10 | 显示全部楼层
1、双切箱给照明供电,灯具自带蓄电池
     
发表于 2024-2-1 16:10:54 | 显示全部楼层
双切配电箱或灯具自带蓄电池均可,地面防静电:1、采用防静电架空地板,阻值要求看机台需求,导流型2.5X104~1.0X106Ω,耗散型1X105~1.0X109Ω;2、采用防静电环氧地坪,阻值要求同1。
     
 楼主| 发表于 2024-2-1 16:16:22 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-2-1 16:00
1、双切箱给照明供电,灯具自带蓄电池

感谢回复,这个自带电池的电池时间请问有要求吗
     
 楼主| 发表于 2024-2-1 16:17:26 | 显示全部楼层
special-week 发表于 2024-2-1 16:10
双切配电箱或灯具自带蓄电池均可,地面防静电:1、采用防静电架空地板,阻值要求看机台需求,导流型2.5X104 ...

感谢回复,请问灯具自带电池,电池的持续时间有要求吗,30 60 90min,规范没提到
     
发表于 2024-2-1 16:17:47 | 显示全部楼层
这些条款都是因为跟工艺结合比较紧密,所以很难制定出具体的时间。
所以,无论是备用照明也好,防静电也好,都应该针对工艺要求有选择和合理的设计。而不是所有项目用统一的措施。
     
发表于 2024-2-1 16:23:05 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-2-1 16:17
感谢回复,请问灯具自带电池,电池的持续时间有要求吗,30 60 90min,规范没提到

没有要求就按90min
发表于 2024-2-1 16:31:44 | 显示全部楼层
既然有发电机,这个蓄电池就是个过渡,按30分钟足矣
     
发表于 2024-2-1 16:54:44 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-2-1 16:16
感谢回复,这个自带电池的电池时间请问有要求吗

参照消控室做法就可以了
     
 楼主| 发表于 2024-2-1 17:00:31 | 显示全部楼层
感谢以上各位的回复
     
发表于 2024-2-4 15:38:33 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-2-1 16:16
感谢回复,这个自带电池的电池时间请问有要求吗

有后备电源(柴发机)的备用照明,30min就够了
     
发表于 2024-2-5 09:11:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 ytx幽冥雪 于 2024-2-5 09:19 编辑

看工艺要求呗。业主能否同意照明允许中断供电时间为15s以上。没要求的话,就ATS双切箱供电,灯具不带蓄电池。
     
发表于 2024-9-5 14:10:24 | 显示全部楼层
1.备用照明有条件还是做双切吧
2.防静电如果要做接地网可以做在吊顶上方,不做接地网可以预留静电接地端子箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则