账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4580|回复: 2

[求助] 民规中的紧急报警装置指什么

[复制链接]
     
发表于 2024-2-2 16:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气民规14.9.4 安防监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联结的通信装置,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。
这边的紧急报警装置是指报警按钮连接安防报警主机,实现一键110报警吗。
那如果没有设置安防报警主机,又如何处理呢。
发表于 2024-2-4 09:05:29 | 显示全部楼层
那如果没有设置安防报警主机,又如何处理呢
报警主机或值班人员在哪里,报警信号就到哪里
     
发表于 2024-2-4 09:31:13 | 显示全部楼层
14.9.4是对安防监控中心的要求,
14.9.1条条文说明有明确哪些场所需要设安防监控中心,
安防监控中心不可能没有报警主机(14.9.1条后半段)。
紧急报警装置就是实现一键110报警的按钮(类似于电影里银行遇到打劫按了报警的那玩意)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则