账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4890|回复: 8

[问题探讨] 改造项目 利旧已安装好的封闭母线槽 安装插接箱

[复制链接]
     
发表于 2024-2-29 13:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个改造项目,当前厂房已吊装有1条封闭母线槽,想利旧 给改造后的机器设备供电,请教大家 该母线槽上,能改造 安装新的插接箱吗?具体施工好做吗?19D701-2图集上没找到相关做法

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-2-29 14:41:23 | 显示全部楼层
刚查了样本等资料,是不是母线槽上一般会有预留插接孔,插接件接入就行了,不太了解母线槽的安装
     
发表于 2024-2-29 14:59:14 | 显示全部楼层
我理解,母线是一段一段的,要插接的位置要是没有插接箱,临近的位置也不方便接,可以把这段拆掉重做加插接箱
     
 楼主| 发表于 2024-2-29 15:03:55 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2024-2-29 14:59
我理解,母线是一段一段的,要插接的位置要是没有插接箱,临近的位置也不方便接,可以把这段拆掉重做加插接 ...

感谢回复理解了
     
 楼主| 发表于 2024-2-29 15:06:31 | 显示全部楼层
借题问下,不同母线槽厂家的母线槽是不是不太通用,比如利旧的母线槽有一段拆掉,换取他品牌的母线槽安装不上
     
发表于 2024-2-29 21:08:46 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-2-29 15:06
借题问下,不同母线槽厂家的母线槽是不是不太通用,比如利旧的母线槽有一段拆掉,换取他品牌的母线槽安装不 ...

大概率接不上
     
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:59:01 | 显示全部楼层

感谢回复,看了还得找原母线槽厂家配合
     
发表于 2024-3-1 16:15:11 | 显示全部楼层
我们就做过这个事情,找原厂家配合换了一截母线,改造成插接箱。也没多少钱,比重新拉电缆简单多了。
     
发表于 2024-3-1 16:51:09 | 显示全部楼层
那年的你 发表于 2024-3-1 16:15
我们就做过这个事情,找原厂家配合换了一截母线,改造成插接箱。也没多少钱,比重新拉电缆简单多了。

那么这样改造的插接箱能满足相应场所的IP等级?
母线能满足紧密的插接要求?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则