回复:变压器出线形式
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 20:03:10</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B> 在(<I>2007-11-8 9:32:02</I>)的发言<BR>
<P>共用地下室的用TN-S,其它用TN-C-S</P>
<P>其实严格的讲TN-C-S是没有重复接地的,见手册上的示意图。</P>
<P>有些地方为了区别便要求:对没有变电站的建筑,从变电站到该建筑用TN-C系统,进入建筑物用TN-S系统(即重复接地后引出PE线)。算是解释了常说的TN-C-S但做了重复接地。</P>
<P>系统分类争议体现在到底哪里才是电源端</P></DIV><BR>1、TN-C-S是有重复接地的,可见现行规范GB14050-1993《系统接地的型式及安全技术要求》中的图示及电力行业标准DL/T621-1997《交流电气装置的接地》中B类电气装置接地的相关要求。<BR><BR>2、系统分类的电源端应以电源变压器低压侧第一段母线开始算起,对于一般的室内变电所,就是从变压器低压侧配电柜出线处开始算起。<BR></DIV>
<P><BR><BR>老贾说的第一点我支持。</P>
<P>第二点不知道出处,老贾,出处在哪?这个我有问题:</P>
<P>1、按照这个说法,变压器出来之后,没有经过变压器,系统配电形式就没有改变了?</P>
<P>2、要是这么说,TN-C进入建筑物,重复接地之后变成TN-C-S,再由配电箱出来,严格来说就不能是TN-S了?</P>
<P>那么这个配电形式应该怎么称呼?TN-C-S中的TN-S?</P> |
|