[施工探讨] 应急照明施工接线是否需要连接双立管

[复制链接]
     
发表于 2024-3-25 17:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目为联排别墅类型的四层商用办公楼
应急照明系统采用非集中控制型,火灾时由灯具自行点亮(强制点亮)。
应急照明箱在一楼,灯具在楼梯间,实际施工中引上的立管是否有必要预埋两根立管和线,目前项目是按双立管施工(图1),施工图纸(图3);
可是我咨询过其他项目的人,说没必要双立管,就按(图2)施工即可;
想问下各位,按双立管的依据是什么,本人是造价人员,不太了解施工接线这方面,麻烦各位帮忙能够解答。

图1

图1
微信图片_20240325170234.png
微信图片_20240325170600.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-3-28 08:57:30 | 显示全部楼层
这是两种东西,应急照明是消防的,普通照明是非消防的
     
发表于 2024-3-28 09:58:28 | 显示全部楼层
你这图一图二都不是一个东西啊
     
发表于 2024-3-28 11:02:42 | 显示全部楼层
没看太明白,双管的目的是啥?一路接普通照明,一路接应急疏散照明吗?那没毛病啊。
图2里只有应急疏散照明,当然是一根管啊。
     
发表于 2024-3-29 08:30:08 | 显示全部楼层
图纸上标注的一路埋管是普通照明,一路埋管是应急照明,所以才有图一里面的双立管。你发的图二仅有应急照明,自然就只有一根管。没毛病。
     
发表于 2024-4-28 21:03:24 | 显示全部楼层
同问 那这种应急指示灯或疏散照明是不是像插座那样一上一下布两根线,从顶上下来接方向灯,然后再一根线回上去接后面的其他方向灯,只有一根管穿线上面还要留接线盒吗,比如插座0.5m上去再0.5m线下来,走地接下一个插座。
     
发表于 2024-4-29 10:54:39 | 显示全部楼层
我的理解:你的图两种可能,1、消防与非消防管线要分开敷设。 2、 线管内线缆不应超过管内径的40%,超过就需要敷设2双管。
     
发表于 2024-5-8 16:21:51 | 显示全部楼层
如果是采用非集中型的就不是图3中的2*2.5,非集中的是交流220V火地零再加一根强起线,这几根线要在一根管;另外你如果指楼梯间立管要不要双管,从图上看是还有普通照明当然是要2根管