[求助] 请问排烟风机系统图中一个模块+一个防火阀算几个点?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-25 17:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,请问排烟风机系统图中一个模块+一个防火阀算几个点?我图中一共是多少个点啊?
风机模块箱.png
     
 楼主| 发表于 2024-3-25 17:47:37 | 显示全部楼层
还有就是防火阀和排烟口的配电也是从FAS取电源吧
     
发表于 2024-3-25 22:06:16 | 显示全部楼层
这不很清楚吗?4+1+6+10=21点
     
发表于 2024-3-25 22:18:43 | 显示全部楼层
280度关闭的防火阀,不需要电源吧?
     
发表于 2024-3-26 08:06:10 | 显示全部楼层
280℃排烟防火阀用一个输入模块即可,然后排烟口是不需要用硬线接到排烟风机控制的柜子里去的,IO模块就行。
从FAS取电完全可以,最多核实一下用电量和这个单体里面最远设备离你FAS电源箱的距离,如果比较远,那你电源二总线不能无脑取截面要适当改大点,根据压降来,保证你整个单体压降不超过5%
发表于 2024-3-26 09:10:45 | 显示全部楼层
21点,如果你风机地方采用双I输入模块,就是19点(相对于32点要求,对于回路200点要求,依然是21点)
     
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:30:33 | 显示全部楼层
感谢各位老师的回复!
     
发表于 2024-3-26 12:43:33 | 显示全部楼层
你的图块是280度常开阀,应该是不用电源线的,可以看下暖通图纸是常开还是常闭
     
发表于 2024-3-26 13:54:15 | 显示全部楼层
防火阀为什么要接电源线?
     
 楼主| 发表于 2024-3-26 15:38:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-26 13:54
防火阀为什么要接电源线?

老师我看防火阀上有个小电机啊,不需要接电源线吗?
     
发表于 2024-3-26 17:16:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-26 15:38
老师我看防火阀上有个小电机啊,不需要接电源线吗?

除了复位钢丝超过6m的排烟口会改电机复位以外,其他排烟阀、防火阀、排烟口,很少有电机的吧?
     
发表于 2024-3-26 17:20:52 | 显示全部楼层
顺便说一下一楼的问题:比如1个双输入模块,地址数量2个,在短路隔离器的32点里算1个,在火灾报警控制器的3200点里算2个。
     
 楼主| 发表于 2024-3-26 17:34:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-26 17:20
顺便说一下一楼的问题:比如1个双输入模块,地址数量2个,在短路隔离器的32点里算1个,在火灾报警控制器的3 ...

谢谢老师,那一个IO模块,对于火灾报警控制器(联动型)来说,是不是也是一个点,规范说的是模块数。
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
     
发表于 2024-3-27 09:37:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-26 17:34
谢谢老师,那一个IO模块,对于火灾报警控制器(联动型)来说,是不是也是一个点,规范说的是模块数。
任 ...

任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

其实,就这一条来说,就有不少歧义。
比如这个前面说:“设备总数和地址总数,均不应超过3200点”,后面联动控制器就只说了“各类模块总数”
还有就是这个10%算不算在200/100点里面,也是一直有争议。到底是200*0.9=180?还是200+20=220?
     
发表于 2024-4-1 08:49:27 | 显示全部楼层
我认为是17点,按照设备算,不按地址算