账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3319|回复: 4

[求助] 氨气间内槽车加热系统和配套航空防爆五孔插座应该怎么做

[复制链接]
     
发表于 2024-3-26 11:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
(氨气每台车配置2个加热器)单套槽车加热系统需安装两套 380V 电源,满足槽车底部及侧部功率至少36KW的加热器使用,槽车加热需配置五孔航空防爆防腐插座



爆炸危险区域 航空防爆五孔插座应该怎么做呢,平面图和系统图中应该怎么表示呀,还有上述描述应该具体怎么来做呢,

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-3-27 10:41:18 | 显示全部楼层
首先划分下爆炸危险区域,你这区域内还能进槽车?如果槽车本来就在区域外的,插座尽量也在区域外。如果实在不行插座要在区域内,这个插座一般也不会是按墙上的,都是放在电源箱/检修箱上之类的,这个只要在元器件里标明相应的防爆等级,箱柜出图的时候按相应防爆等级选型就好啦。
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 14:58:10 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-3-27 10:41
首先划分下爆炸危险区域,你这区域内还能进槽车?如果槽车本来就在区域外的,插座尽量也在区域外。如果实在 ...

感谢回复,此内容确实是在爆炸危险区内,且需要做上述内容,不过现在已经解决,目前在槽车下做了一套槽车加热系统,分为2个接线点,一个25KW,且预留一个三相航空防爆防腐插座
     
发表于 2024-4-16 15:30:40 | 显示全部楼层
请教一下什么是航空防爆插座?
     
发表于 2024-4-16 16:09:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-16 15:30
请教一下什么是航空防爆插座?


大概是这个


                               
登录/注册后可看大图

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则