账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6866|回复: 22

变电所配电箱中插座回路,是否需要按照非消防负荷配电?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-5 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,最近做了一个项目被消防抽检,抽检单位认为将变电所插座回路并入变电所配电箱,属于消防设备和非消防设备合用配电(图纸中变电所配电箱按双电源消防负荷设计),不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.5条(强条)。
想咨询一下各位大佬,这条可以从什么角度向抽检单位自辩,谢谢!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-7 11:05:59 | 显示全部楼层
9.2.6 消防设备用房内附属设备配电电源是否可以引自为主设备供电的消防双电源
配电箱?如:消防电梯机房的插座、井道照明、排气扇等,消防水箱间空调、排气扇、
消毒器等?
处理意见:可以。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-4-7 11:44:46 | 显示全部楼层
各省很多这样的答疑文件,都明确了可以接的
发表于 2024-4-7 11:46:17 | 显示全部楼层
抽检单位纯属于教条,这样的房间很多,如消防电梯机房、消防控制室等
     
 楼主| 发表于 2024-4-7 12:57:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-7 11:46
抽检单位纯属于教条,这样的房间很多,如消防电梯机房、消防控制室等

好的,感谢!
     
发表于 2024-4-7 13:39:46 | 显示全部楼层
违规风险很大


变电所的备用照明、疏散照明、气体灭火控制器属于消防设备。————消防嫡系。

变电所的 高压二次电源、直流屏电源、检修插座、空调、气灭事故排风,不直接属于消防设备。但保障了电源、消防电源、一切消防用电设备的根基。————消防旁系。


整个变电所视为一个:消防电源设备。
也可以拿放大镜,变电所里面细分一下,纯消防、不纯消防的

消防设备定义:用于预防、控制和扑灭火灾的各种设施、器材和工具的总称
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-7 14:26:51 | 显示全部楼层
如果他能想明白这问题就不会提。。。。改了啦到没必要和这种浪费时间。不过从系统上来说是可以的
     
发表于 2024-4-7 14:27:52 | 显示全部楼层

还是经典问题搞出来个消防负荷的名词自己元不回去了
     
发表于 2024-4-7 15:03:53 | 显示全部楼层

那北方的采暖系统应该也算消防设备了,保证室内所有消防水系统不冻结
     
发表于 2024-4-7 15:31:12 | 显示全部楼层
话说我真的做过一些项目,变电所内单设一个普通照明箱,带变电所的空调和检修插座。
     
发表于 2024-4-7 16:03:11 | 显示全部楼层
最好就是,留个箱子,其他啥都不管。
     
发表于 2024-4-8 10:00:32 | 显示全部楼层
广州抽查被提过,全做成消防电缆就当他消防负荷
     
发表于 2024-4-9 10:41:39 | 显示全部楼层
目前消防电梯还没有解决此问题,变配电室可以多做一组双电源箱
     
发表于 2024-4-9 11:18:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-7 15:31
话说我真的做过一些项目,变电所内单设一个普通照明箱,带变电所的空调和检修插座。 ...

这都是审图大师们害的
     
 楼主| 发表于 2024-4-9 16:17:45 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-4-8 10:00
广州抽查被提过,全做成消防电缆就当他消防负荷

插座用的ZN电线,还是被提了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则