账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1510|回复: 2

[求助] 变压器的超温保护跳高压负荷开关?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-10 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 AutoCAD2020 于 2024-4-10 11:18 编辑

请问:
1、终端变电所干式变压器进线设置负荷开关,干式变压器超温保护是跳高压侧负荷开关?
2、干式变压器超温保护跳高压侧负荷开关时,高压负荷开关操作电源有要求吗?是否必须设UPS或者直流电源?
     
发表于 2024-4-10 12:29:53 | 显示全部楼层
1、是跳高压负荷开关。
2、可用交流操作电源。
     
发表于 2024-5-9 10:30:18 | 显示全部楼层
1、保护动作,高低压联跳,国网运行导则有这个要求
2、UPS、直流电源、PT二次电源都可以作为操作电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则