账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23511|回复: 39

[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

[复制链接]
发表于 2007-11-8 16:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,由于无法预知实际装修和设备情况,故打算给甲方留一个开关板在房间里,他接什么设备由他决定。按照一般经验的话这个开关板应该接在哪个回路上好,我觉得单独再算有个回路的话似乎很浪费线,想把他并到照明或者是插座回路上,各位高手给个建议吧!
发表于 2007-11-8 16:20:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

搞不懂,你的开关板是什么?
 楼主| 发表于 2007-11-8 16:28:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 16:20:16</I>)的发言<BR>搞不懂,你的开关板是什么?</DIV><BR><BR>就是几个开关的集合,什么地灯,窗头的座灯啊,甚至电视,就是顶上照明除外的设备只要有必要的都可以集中于开关板来控制。我住过的酒店很多都有这样的集中控制方式。这样就让房客不必为了关很多设备满屋子跑。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2007-11-8 16:30:20 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-8 19:30:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

估计就是床头柜吧
     
发表于 2007-11-8 19:38:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<BR> 200711819381890.jpg
     
发表于 2007-11-8 19:39:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<BR> 20071181939190.jpg
     
发表于 2007-11-8 20:34:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>是集控板</P>
<P>我不知道LZ准备如何设计这个酒店</P>
<P>提醒一点 酒店客房是应该有节电配电箱的 否则估计在很多地方难以通过节能审查</P>
<P>每个客房设置节电配电箱 之后所带的回路很多省份是有标准图的 请LZ查阅</P>
     
发表于 2007-11-8 22:32:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 16:10:44</I>)的发言<BR>如题,由于无法预知实际装修和设备情况,故打算给甲方留一个开关板在房间里,他接什么设备由他决定。按照一般经验的话这个开关板应该接在哪个回路上好,我觉得单独再算有个回路的话似乎很浪费线,想把他并到照明或者是插座回路上,各位高手给个建议吧!</DIV>
<P><BR><BR>不知道你说的开关板是不是床头集中控制板(柜).</P>
<P>现在的酒店已经不用这东西了</P>
<P>就供电而言通常都是每一客房单独一个小配电箱,可以设置在进门处的顶板下,</P>
<P>可以称之为酒店的客房内通常会有:冰箱;干身器(电源);电视机;电脑(电源);电开水壶</P>
<P>所以每一客房的用电量也大致能知道了</P>
     
发表于 2007-11-8 23:26:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>我是这么看这个问题的:</P>
<P>1、确实有种酒店客房的标准图设计之类的,可以查阅。</P>
<P>2、配电关系是这样的:客房外电源接入-客房内节能开关-楼主所说的开关板;</P>
<P>节能开关控制大部分电路的电源,开关板控制客房内节能开关后的这部分电气设备。</P>
<P>3、建议留一个插座回路,是不经过节能开关,能保持始终有电。不知道这个回路大家是否赞同了?</P>
 楼主| 发表于 2007-11-9 08:49:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 20:34:01</I>)的发言<BR>
<P>是集控板</P>
<P>我不知道LZ准备如何设计这个酒店</P>
<P>提醒一点 酒店客房是应该有节电配电箱的 否则估计在很多地方难以通过节能审查</P>
<P>每个客房设置节电配电箱 之后所带的回路很多省份是有标准图的 请LZ查阅</P></DIV><BR><BR>我准备,每两到三个房间的照明做一个回路,每一个房间的插座单独作为一个回路,因为我没师傅,但是设计室内搞建筑的一个师傅,多少懂点电气,就说客房里最好装一个集中控制的东西(她不专业所以只能这么说),我呢刚刚进到院里才3个星期,第2个项目就是高层,所以很多东西还很不懂。不知道大家做客房设计的时候是将,节能配电箱控制客房的所有设备包括照明,再引到外边的母线,还是照明和其他设备和空调是分开的,因为我的打算是:照明,插座,空调是互相分开的,就不知道各位在这方面是怎么处理的。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2007-11-9 8:56:47 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-9 11:47:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>每两到三个房间的照明做一个回路,...............",不妥当.这不是酒店的做法.</P>
     
发表于 2007-11-9 12:50:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-9 8:49:59</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV><BR><BR>我准备,每两到三个房间的照明做一个回路,每一个房间的插座单独作为一个回路,因为我没师傅,但是设计室内搞建筑的一个师傅,多少懂点电气,就说客房里最好装一个集中控制的东西(她不专业所以只能这么说),我呢刚刚进到院里才3个星期,第2个项目就是高层,所以很多东西还很不懂。不知道大家做客房设计的时候是将,节能配电箱控制客房的所有设备包括照明,再引到外边的母线,还是照明和其他设备和空调是分开的,因为我的打算是:照明,插座,空调是互相分开的,就不知道各位在这方面是怎么处理的。<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>兄弟,你的做法可以用在一般的旅馆、招待所什么的,要是星级酒店,或者要求高些的,标准高些的,可能就不能这么做了。</P>
<P>5楼黑子的图,可以参考一下。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-9 15:06:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-9 12:50:22</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>那我就按你们的做法吧,把标准做高一点,一个房间一个回路,一个房间一个节能配电箱!
     
发表于 2007-11-10 11:42:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>对了,是不是现在大家对酒店都采取了智能监控系统?或者起码采取了智能照明控制系统?</P>
<P>为什么有人说集中控制面板的做法过时了?</P>
<P>智能化设置程度,还要看投资方的承受能力的,智能系统的投入,现在大部分投资方都接受吗?</P>
<P>大家都怎么处理的?挨个回帖说说自己的地方情况好不好?</P>
     
发表于 2007-11-10 12:45:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 11:42:59</I>)的发言<BR>
<P>对了,是不是现在大家对酒店都采取了智能监控系统?或者起码采取了智能照明控制系统?</P>
<P>为什么有人说集中控制面板的做法过时了?</P>
<P>智能化设置程度,还要看投资方的承受能力的,智能系统的投入,现在大部分投资方都接受吗?</P>
<P>大家都怎么处理的?挨个回帖说说自己的地方情况好不好?</P></DIV>
<P><BR>在国内酒店客房内的控制大致是以下的过程:</P>
<P>1.招待所阶段:有床能躺下,有灯能亮,卫生间还是公用的.</P>
<P>2.旅馆阶段:客房开始有了独立的卫生间,也开始有了床头集控柜,客房内的大部分电气设施都在集控柜的控制面板上操作,柜内还设有收音机,电子钟</P>
<P>3.酒店;宾馆的初始阶段还继续用了一段时间的床头集控柜这样的控制方式,然后是觉得这东东太老土,改成床头集控器(象计算机键盘那样的东东),问题来了,入住的客人嫌麻烦,特别是年纪大的客人更是不知道按什么键,因此这东东流行了2年左右也就寿终正寝了.这时候开始又回到了采用宽板开关状态</P>
<P>4.目前的情况是,四星,五星的酒点会采用RCU控制方式,也就是弱电信号控制强电,86型面板开关里敷设的是弱电控制信号,可以单个房间设置(比较简单的一种),也可以整个酒店连网,如果是整个酒店连网就可以做到客人在前台登记,服务员已经把客人的房间内的空调;电视机等打开了,当客人拔出配电箱的取电卡,客人离房的信号就反馈到总台服务器,且可以知道客房内是不是有什么用电器电源没有切断</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2007-11-10 19:36:14 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则