账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3204|回复: 8

[问题探讨] 路灯保护开关跳闸问题

[复制链接]
     
发表于 2024-4-16 16:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区内路灯,长度200米左右,3*6电线,120W/盏路灯,20盏,保护开关C20A,30mA漏电,合闸时跳闸。
现场跟路灯厂家认为是启动电流过大,导致开关跳闸。
     
发表于 2024-4-16 16:15:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 waaanaga 于 2024-4-16 16:20 编辑

线路漏电的吧。
     
发表于 2024-4-16 16:35:30 | 显示全部楼层
路灯的功率因数是多少?是什么光源?
     
发表于 2024-4-16 16:42:27 | 显示全部楼层
如果是用的YJV电缆,6mm2,每百米泄漏电流2mA,远达不到漏保15mA的不动作值。但如果是VV电缆,每百米5~6mA左右,虽然有点点悬,但漏保动作的可能性也不大。
     
发表于 2024-4-16 19:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
1.让施工单位检查下线路有没有问题。2.让换25A,D曲线。
发表于 2024-4-17 08:56:49 | 显示全部楼层
看看是否是马上就跳闸还是稍微等一下跳闸
     
发表于 2024-4-17 09:57:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-16 16:42
如果是用的YJV电缆,6mm2,每百米泄漏电流2mA,远达不到漏保15mA的不动作值。但如果是VV电缆,每百米5~6mA ...

有没有可能连接点也漏电
     
发表于 2024-4-17 10:04:34 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-4-17 09:57
有没有可能连接点也漏电

当然有可能。最简单用排除法排查,换首端低断,不带漏电的试一下,加大额定电流的试一下。
     
发表于 2024-7-11 00:01:16 | 显示全部楼层
启动倒不会,路灯供电路径长,灯具启动都是延时,不是同时启动,跳闸多是漏电引起的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则