账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1607|回复: 10

[求助] 强弱电桥架分层

[复制链接]
     
发表于 2024-4-16 22:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个空间只能分层布置,1.强弱电间距最小多少,是强电在上面还是下面,2.最上面桥架距梁多少合适方便检修,3.多层布置桥架怎么施工有没有图集做法?
发表于 2024-4-17 08:53:04 | 显示全部楼层
最小间距是300(带盖板)
发表于 2024-4-17 08:53:39 | 显示全部楼层
一般是强电在上,弱电在下
发表于 2024-4-17 08:54:12 | 显示全部楼层
最上面的距梁150
     
发表于 2024-4-17 09:00:34 | 显示全部楼层
图集可参考:04D701-3 电缆桥架安装图集
     
发表于 2024-4-17 09:05:12 | 显示全部楼层
yangp6600 发表于 2024-4-17 09:00
图集可参考:04D701-3 电缆桥架安装图集

此图集已作废,按新的:22D701-3 电缆桥架安装
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-4-17 15:10:34 | 显示全部楼层
GB 51348-2019

8.5.5 电缆桥架多层敷设时,层间距离应满足敷设和维护需要,并符合下列规定:
   1 电力电缆的电缆桥架间距不应小于0.3m;
   2 电信电缆与电力电缆的电缆桥架间距不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m;
   3 控制电缆的电缆桥架间距不应小于0.2m;
   4 最上层的电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不宜小于0.15m。

     
发表于 2024-4-18 17:50:47 | 显示全部楼层
玩死设计的人 发表于 2024-4-17 15:10
GB 51348-2019

8.5.5 电缆桥架多层敷设时,层间距离应满足敷设和维护需要,并符合下列规定:

间距是:
1.上层桥架~~下层桥架
2.净空间?上层桥架~~下层桥架
     
发表于 2024-4-19 08:35:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-18 17:50
间距是:
1.上层桥架底~~下层桥架底?
2.净空间?上层桥架底~~下层桥架顶 ...

底到底,看图集就比较清楚
     
发表于 2024-4-19 11:37:03 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-19 08:35
底到底,看图集就比较清楚

好的,谢谢
     
发表于 2024-5-8 17:29:00 | 显示全部楼层
越容易出问题的在上,低压跟高压比就是高压在上,出了问题不至于往上烧没问题的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则