账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12075|回复: 36

[问题探讨] 《55024》图集,有没有除以1.3可靠系数

  [复制链接]
     
发表于 2024-4-25 14:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 小灰灰 于 2024-4-25 14:39 编辑


我记得注册考试有年考到过
无标题.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-25 15:12:22 | 显示全部楼层
确实么有。本页图集校对人亲口证实了的
     
发表于 2024-4-25 15:22:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-4-25 15:27 编辑

因为他这是微断吧,只需要除以1.1即可(也就是乘以0.9),塑壳的话需要除以1.3。而且他还乘了0.8的系数,配四说远离变压器的取0.95-1,而我们需要计算灵敏度的都是远离变压器。所以我认为这个公式比较保守了。
     
发表于 2024-4-25 15:36:22 | 显示全部楼层
那个上面的0.8不就相当于是下面的1.3嘛
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-4-25 15:49:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-25 15:22
因为他这是微断吧,只需要除以1.1即可(也就是乘以0.9),塑壳的话需要除以1.3。而且他还乘了0.8的系数,配 ...

这个1.1有没有依据?
     
发表于 2024-4-25 15:51:46 | 显示全部楼层
有点儿乱啊
发表于 2024-4-25 15:53:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-4-25 15:54 编辑

不需要除以1.3,之前论坛的DQAD大神有讲过,这个C曲线的10倍,已经包含了可靠系数1.3.因为微型断路器有两个制造标准,这个1.3倍是针对另一个制造标准(I3±20%)时才需要采用的。19DX101-1的那个表实际是多计算了一个可靠系数。
     
发表于 2024-4-25 15:58:05 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-25 15:36
那个上面的0.8不就相当于是下面的1.3嘛

不是。这个(综合)系数是考虑前级线路导致的压降
     
发表于 2024-4-25 16:04:04 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-4-25 15:53
不需要除以1.3,之前论坛的DQAD大神有讲过,这个C曲线的10倍,已经包含了可靠系数1.3.因为微型断路器有两个 ...

是塑壳跟微断的区别,塑壳是GB14048.2,微断是GB10963.1,塑壳里是有20%的误差,但微断里是给的范围,像C脱扣本身是要求小于5倍不脱扣,大于10倍要脱扣。
c2.png

     
发表于 2024-4-25 16:05:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-4-25 15:58
不是。这个(综合)系数是考虑前级线路导致的压降

这个其实我觉得不是很合理,实际中变压器出线端往往都是高于380的,断路器这里一般也不会低于220

点评

指的是短路时的压降,不是平时  发表于 2024-4-25 16:09
     
发表于 2024-4-25 16:11:58 | 显示全部楼层
20%的误差,不针对微断,不除1.3问题不大,1.1实际是考虑到短路发生时正好电压负偏差等原因。对于近似公式,不必太较劲。
     
发表于 2024-4-25 16:18:26 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2024-4-25 15:49
这个1.1有没有依据?

就是塑壳的误差是±20%,规范取了1.3的系数,相当于加了10%的保险;微断上限是10,这个值是确定的,再加上10%的保险,所以是1.1,如同上面各位老师所说,1.1是对比规范我们自己想出的一个值。
     
发表于 2024-4-25 16:26:22 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-4-25 15:58
不是。这个(综合)系数是考虑前级线路导致的压降

老师,您说的“前级”是变压器内阻及高压的阻抗吗?他这里的微断应该是默认微断在变压器出口位置吧,不过超出了极限分断能力。如果分二级或者三级配电,前面的电缆阻抗不能用0.8“概括”了吧
发表于 2024-4-25 16:26:53 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-25 16:04
是塑壳跟微断的区别,塑壳是GB14048.2,微断是GB10963.1,塑壳里是有20%的误差,但微断里是给的范围,像C ...

不是,微端生产IEC标准有两个,一个标准是约定了误差范围,一个标准是约定误差范围(就是你引用的这个规范)
     
发表于 2024-4-25 16:42:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-25 16:26
老师,您说的“前级”是变压器内阻及高压的阻抗吗?他这里的微断应该是默认微断在变压器出口位置吧,不过 ...

当然是指终端箱的终端回路。短路时(当然不考虑负载设备阻抗)的前级线路压降
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则