[求助] 公寓是否必须设置电井问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-7 09:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬 请教个问题,一个办公楼改造为公寓,原来没有电井,有没有规范要求公寓必须设置电井。
发表于 2024-5-7 09:27:17 | 显示全部楼层
不设置电井,问题很多
发表于 2024-5-7 09:29:33 | 显示全部楼层
建规有要求,酒店式公寓,按旅馆要求来,那按照旅馆,走道,大厅是不能设置配电箱的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-5-7 09:30:04 | 显示全部楼层
另外,疏散照明的集中电源也没有地方设置
     
 楼主| 发表于 2024-5-7 09:41:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-7 09:30
另外,疏散照明的集中电源也没有地方设置

树大师,是这样的,这个是公司自建公寓,主要给内部员工使用,我打算吧集中电源和应急照明配电箱放在一层的电气间,二层及以上的非消防配电箱,弱电箱放在楼梯间,这样可不可以啊
发表于 2024-5-7 10:59:48 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-5-7 09:41
树大师,是这样的,这个是公司自建公寓,主要给内部员工使用,我打算吧集中电源和应急照明配电箱放在一层 ...

不行,首先,楼梯间是人员疏散用的,设置配电箱容易起火影响疏散(封闭楼梯间更是不行),另外疏散照明的支线可能穿越了防火分区
     
 楼主| 发表于 2024-5-7 11:06:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-7 10:59
不行,首先,楼梯间是人员疏散用的,设置配电箱容易起火影响疏散(封闭楼梯间更是不行),另外疏散照明的 ...

好的 我明白了,谢谢树总
     
发表于 2024-5-8 10:20:02 | 显示全部楼层
没有井那就把每层 一个房间隔出一个小空间做井,顺带另一部分做布草间。
     
发表于 2024-5-8 15:30:22 | 显示全部楼层
应急照明箱记得需要电井电间。